Пол в доме

Тема у розділі 'Полы', створена користувачем matroskin, 13 лют 2011.

  1. matroskin

    matroskin Підмайстер

    Повідомлення:
    55
    Симпатії:
    0
    на стяжку из бетона укладывается теплоизоляция-пенополистирол, на верх стяжка 3см. Вопрос. Выдержи-ли основание нагрузку 350кг. или в этом месте лучше не ложить утеплитель?
     
  2. DimaZ

    DimaZ Заслужений майстер

    Повідомлення:
    7.743
    Симпатії:
    975
    Адреса:
    Kyiv
    не понял вопроса, выдержит ли стяжку пенополистирол или что-то другое вы имели ввиду?
     
  3. matroskin

    matroskin Підмайстер

    Повідомлення:
    55
    Симпатії:
    0
    да. выдержит-ли нагрузку пенопласт, если нагрузка--тумба 350кг?
     
  4. DimaZ

    DimaZ Заслужений майстер

    Повідомлення:
    7.743
    Симпатії:
    975
    Адреса:
    Kyiv
    ну давайте прикинем, для псб 35 показатель прочности - 0,16 мПа, это 160000 па = 160000 н/м кв = 16000 кг/м кв
    16 тонн на метр квадратный выдерживает
    экструдированный пенополистирол еще больше
    так что 350 кг выдержит
     
    2 користувачам це сподобалось.

Поділитися цією сторінкою