Чем подключать полотенцесушитель?

Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем valek ua, 25 гру 2010.

  1. dmode

    dmode Майстер

    Повідомлення:
    196
    Симпатії:
    11
  2. Tehnik-san

    Tehnik-san Інженер

    Повідомлення:
    621
    Симпатії:
    707
    Адреса:
    Москва
    Щиро дякую !
    Если Вы так уверены, то попробуйте поставить два ПС , один сверху трассы рециркуляции , а другой снизу и пирометром сравните показания теплового режима работы этих двух отопительных приборов. Не задавались вопросом, почему в отопительной системе "ленинградка" с принудительной циркуляцией трассы подключают именно снизу, а не сверху ?
     
    Andrii_M подобається це.
  3. dmode

    dmode Майстер

    Повідомлення:
    196
    Симпатії:
    11
    А в мене так і є - дві РС (на першому і на другому поверсі). Магістральна розводка під стелею 1-го поверху. І треба зробити так щоби працювали обидві РС.
    Поки схоляюся до завуження діаметру магістралі між точками підключення. Наприклад з 32 ппр труби перейти на 25 або 20-ту трубу.
     
  4. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Сверху, снизу, сбоку... по инструкции.

    Да. Воды, или воздуха.

    Валтек, с головкой, в районе 250 грн, например.

    Смогу настроить любые режимы. Кранами, диаметрами, насосами.... Уверен.

    Может, потому что сверху окна?
    --- добавлено: 3 фев 2014 в 00:12 ---
    Ну это ж "дизайнерский" данфосс. Такое ставят в торговых центрах в туалетах. Для дома можно попроще..:)
    --- добавлено: 3 фев 2014 в 00:15 ---
    А где, кстати, возвратная труба проходит?
     
    Останнє редагування модератором: 12 лют 2014
  5. dmode

    dmode Майстер

    Повідомлення:
    196
    Симпатії:
    11
    Возвратная рядом идет.
    Какая скорость воды в заужении магистрали даст свист?
     
  6. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    обмежують швидкість у будь-якій трубі до 1 м/с. Більше 3,5 м/с виникає помітний шум.
     
    Tehnik-san подобається це.
  7. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Тю. Так, из Ваших постов, можно было подумать, что обратка вообще в другом помещении.
    Так надо подключать с подачи в обратку.
    И, как-бы, всё.
     
    dmode подобається це.
  8. dmode

    dmode Майстер

    Повідомлення:
    196
    Симпатії:
    11
    ось так виглядає схема моєї розводки. Лінією зі стрілочками показано магістральні труби під стелею 1-го поверху. Энки, Ви своїм питанням про "обратку" якраз і наштовхнули мене на думку що до неї в кільці циркуляції гарачої води і треба підключити РС. Тобто подача (перша половина кільця) 32 ППР труба, "обратка" 25 або 20мм, якраз виникне різниця тиску для РС.
     

    Вкладення:

  9. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Ну раз Вам не жалко 32 трубу стаби, утеплять, то тогда вот так.
    ГВС дмод1.jpg
    ГВС дмод2.jpg
    Но, если нарисовать табличку-посчитать, то, думаю, можно было бы чуть оптимизировать по цене, сэкономить пару гривен.
     
    dmode подобається це.
  10. dmode

    dmode Майстер

    Повідомлення:
    196
    Симпатії:
    11
    тоесть Вы предлагаете устроить еще 2 малых кольца в обозначенных местах?
    А зачем, просто оводов от основного кольца не достаточно будет?
    Какая длина отвода считается критичной по ожиданию нагрева воды в ней?
    --- добавлено: 3 фев 2014 в 12:09 ---
    я основное кольцо планировал зашить вообще коробом из пенопласта 50 или 100мм
    Эти мочалочные утеплители в 6-9мм не внушают доверия.

    Также собираюсь делать все трубой экопластика с базальтовой фиброй, штаби это с алюминием насколько понимаю...
     

    Вкладення:

    • 2.jpg
      2.jpg
      Розмір файлу:
      324,9 КБ
      Переглядів:
      48
    • 12.jpg
      12.jpg
      Розмір файлу:
      252,3 КБ
      Переглядів:
      42
    Останнє редагування модератором: 12 лют 2014

Поділитися цією сторінкою