Питання по димоходу

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Simchuk S., 13 гру 2010.

  1. Simchuk S.

    Simchuk S. Майстер

    Повідомлення:
    162
    Симпатії:
    14
    Повітря має вистачати.Це магазин,двері відкриваються частенько.Може розташуванн котла неправильне?Передня його стінка знаходиться навпроти вхідних дверей на відстані 8 м.
     
  2. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Питання по димоходу

    хм.. То мова йде про одну і ту ж трубу? Попробуйте прогрівати комин спалюванням паперу у котлі.. Папір швидко горить - може проштовхне корок з холодного повітря у комині..
     
  3. Simchuk S.

    Simchuk S. Майстер

    Повідомлення:
    162
    Симпатії:
    14
    Ні,це різні об'єкти.
     
  4. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    Відповідь: Re: Питання по димоходу

    А може десь сторонній "підсос" повітря у вертикальну трубу.
     
  5. Simchuk S.

    Simchuk S. Майстер

    Повідомлення:
    162
    Симпатії:
    14
    Замінили трубу.Поставали нерж. неутеплену.В одному місці був підсос.Труба стала вищою на один метр.Уже два тижні стоїть.Тяга чудова.Конденсат відсутній взагалі.
     

    Вкладення:

  6. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    Відповідь: Re: Питання по димоходу

    А рішення виявилось простим.Заткнули зайву дірку і добавили 1м труби.:vo:
     
  7. Simchuk S.

    Simchuk S. Майстер

    Повідомлення:
    162
    Симпатії:
    14
    Коли зняли стару трубу то метровий горизонтальний відрізок обріс сажею,і з діаметра 160 перетворився на приблизно 40.Вертикальний приблизно 100.І це за місяць часу.:down:
    Було так.
     

    Вкладення:

    • Фото0162.jpg
      Фото0162.jpg
      Розмір файлу:
      115,5 КБ
      Переглядів:
      112
  8. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    Відповідь: Re: Питання по димоходу

    Думаю це було по причині підсоса та різкого охолодження димових газів при виході з будівлі.На мою думку ваш новий димохід необхідно підвищити до 6м і обовязково утеплити. І думаю що ви зробили одну помилку, "придавили" трубу до будівлі , що ускладнить утеплення.
     
  9. Simchuk S.

    Simchuk S. Майстер

    Повідомлення:
    162
    Симпатії:
    14
    Re: Відповідь: Re: Питання по димоходу

    Не вийде,над самим димоходом іде лінія електромережі.Тай зайве це мабуть,котел 8 кВт.
    Не буду,котел з низьким КПД через що температура труби до самого верху дуже висока.
     
  10. Vladimir57

    Vladimir57 Новачок

    Повідомлення:
    849
    Симпатії:
    143
    Адреса:
    Украина Тернополь
    В дымоходе не должно быть Горизонтальных участков, будет быстро забиваться при такой конструкции, что бы вы не делали.
     

Поділитися цією сторінкою