Расчета количества радиаторов отопления

Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем santehmaster, 7 гру 2010.

  1. naupv

    naupv Майстер

    Повідомлення:
    140
    Симпатії:
    32
    Адреса:
    Киевск обл
    Скорей, там была ситуация с неправильной настройкой котла, или не правильно подобраны радиаторы, вот он и не работал в низкотемпературном режиме а в обычном, плюс Вы не написали какая мощность была у изгоя. Может горе-специалисты "впарили" КК большой мощности (а они есть настенники и по 80 Квт), чтоб срубить денег?
     
  2. Сергей 1954

    Сергей 1954 Бригадир

    Повідомлення:
    248
    Симпатії:
    197
    Адреса:
    Одесса
    Я точно не помню.но то что не больше 30 это точно,честно говоря похож по виду на 24 кв.
     
  3. starden

    starden Новачок

    Повідомлення:
    72
    Симпатії:
    5
    Адреса:
    Киев
    Опросник для просчета теплопотерь квартиры (для дома больше).

    1) Площадь внешних стен (длина х высота) в м2.
    2) Материал стен, утеплитель и их толщина (лучше паспортные данные - Сопротивление теплопередачи внешних конструкций м2 С0/Вт)
    3) Площадь всех окон. Сопротивление теплопередачи окон.
    4) Предварительные расчеты системы отопления. (если есть)
    5) Планировка помещений с указанными размерами.
    6) Пожелания.


    *Стоимость расчета входит в стоимость заказа и указана в прайсе.
     
  4. Влад_79

    Влад_79 Підмайстер

    Повідомлення:
    40
    Симпатії:
    2
    Адреса:
    Сумы
    Полностью согласен
     
  5. Живу без газа

    Живу без газа Прораб

    Повідомлення:
    688
    Симпатії:
    287
    Адреса:
    Николаев
    Ребята, я сам живу на юге -так вот для того чтоб ветер не "выдувал" газ в трубу нужно поставить автоматический регулятор тяги-пластина с грузиками-выставляешь тягу в Па и экономишь 10-20% топлива на любом котле. Вопрос по чугунным радиаторам 1 секция радиатора сколько тепла может выдать в Вт. Какое количество секций идет на 10м2.
     
  6. Евгений1977

    Евгений1977 Підмайстер

    Повідомлення:
    43
    Симпатії:
    1
    Адреса:
    Дергачи
    Нужна Ваша помощь в расчете количестве и габаритных размерах батарей на залу размером 5,1х7,39 S=37,69м2 теплопотери Q=7000Вт возможность поставить только 2 батареи размером 600х2000 но по параметрам подходит только 33, если что то не так делаю подскажите.
     
  7. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    раз вирішили, що тільки такі батареї підходять - тоді їх і ставте..
    Для батарей ще важливі температурні умови роботи: температура подачі-зворотки і температура у приміщенні, де стоятимуть радіатори.
     
  8. Евгений1977

    Евгений1977 Підмайстер

    Повідомлення:
    43
    Симпатії:
    1
    Адреса:
    Дергачи
    Батареї стоятимуть під вікноми подача 60 градусів температура в приміщінні 20 градусів.
    Можливо поставити тільки 2 батареї.
     
  9. Приоритет

    Приоритет Підмайстер

    Повідомлення:
    76
    Симпатії:
    5
    Адреса:
    Киев
    При 60-ти градусах подачи и 20в помещении Вам нужны
    ТИП 33 600 2600 - 3654 Вт
    А вот при 75/65/20 Вам хватит и 22 500 2300.
    С чем связана установка подачи на 60С???? Конденсационный котёл?? Так Вы в приборыо отопления с расчётом подачи в 60 градусов,вложите столько ( большие радиаторы=больший=объём воды=большие диаметры труб) что до скончания срока службы котла его не окупите,потому ,что не т у нас постоянных морозов в-22С, закладываемых в расчёт.
    (данные даны из програмы Керми,по подбору радиаторов)
     
  10. Евгений1977

    Евгений1977 Підмайстер

    Повідомлення:
    43
    Симпатії:
    1
    Адреса:
    Дергачи
    Ясно не заморачиваться ставить 22.
     

Поділитися цією сторінкою