Розетка на бетонній стінці

Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем lompa, 16 лис 2010.

  1. lompa

    lompa Майстер

    Повідомлення:
    94
    Симпатії:
    66
    Потрібно встановити додаткові розетки в панельному домі. Чим краще випиляти, чи висвердлити drel гніздо під коробку?
     
  2. аматор1

    аматор1 -

    Повідомлення:
    1.887
    Симпатії:
    483
    найкраще - алмазной коронкой (но дорогие они), мазохисты используют коронки с победитовыми напайками, на пяток подрозетников может и хватит (зависит от марки бетона, они для кирпичных самое то).
    раньше так и делали - насверливали перфоратором, потом им же в режиме чистого удара выбивали.
     
    1 людині також подобається це.
  3. Влад_@

    Влад_@ Наймолодший мастер

    Повідомлення:
    3.755
    Симпатії:
    1.712
    Адреса:
    Луцький р-н
    це ж вроди для бетону чистого, чи я помиляюся?
     
  4. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.883
    Симпатії:
    82.186
    Да 70 грн. стоит (с победитом) и вырезает защитную арматуру на ура. В смысле - не жалко.
     
  5. SanyCD

    SanyCD Бригадир

    Повідомлення:
    866
    Симпатії:
    219
    Адреса:
    UA
    1. Быстрее всего болгаркой. (но и очень пыльно)
    2. Перфоратором.
    3. Зубилом.
     
  6. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.883
    Симпатії:
    82.186
    Не надо. Микротрещины в бетоне появляются в радиусе 0.25 м. Если стена наружная или кухня - через несколько лет могут быть траблы (осыпание)
     
  7. Vladlen

    Vladlen Шабашник

    Повідомлення:
    3.613
    Симпатії:
    695
    Адреса:
    Сумы
    уличные стены там ведь керамзит , бетон только внутренние
     
  8. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.883
    Симпатії:
    82.186
    Дак не указано, что за стены, тип и серия дома. Может диафрагма жёсткости.
    А потом придут проверяльщики перед первым кап. ремонтом и начнут тошнить про десять тысяч гривен)
     
  9. lompa

    lompa Майстер

    Повідомлення:
    94
    Симпатії:
    66
    Відповідь: Re: Розетка на бетонній стінці

    Стінка внутрішня, але межує зі сходовим маршем, тому я не знаю бетонна вона, чи керамзитова. А де в панельних будинках буває діафрагма жорсткості? :-[
     
  10. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.883
    Симпатії:
    82.186
    Бетонная. Диаметр до 100 мм сверлите смело.

    Вот так выглядят.

    Железобетонные диафрагмы жесткости
     
    1 людині також подобається це.