Как реанимировать систему отопления ??

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем роман_, 14 лис 2010.

  1. роман_

    роман_ Новачок

    Повідомлення:
    3
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    киев
    Re: Відповідь: как реанимировать систему отопления ??

    Как отличить качественный спай от некачественного ?? И зависит ли качество спайки от производителя труб ??

    Добавлено через 1 минуту 35 секунд
    А если ветка длинная ?? может , я думаю и недодавить ??

    Добавлено через 3 минуты 18 секунд

    Я мав на увазі труби "штабі" З алюмініем поміж поліпропілена ... кажуть звічайний поліпропілен згодом псуеться ...
     
  2. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Відповідь: как реанимировать систему отопления ??

    "на око".. Питання досвіду.

    Добавлено через 46 секунд
    все псується, тільки в різний термін.
     
  3. дикий кот

    дикий кот Новачок

    Повідомлення:
    161
    Симпатії:
    30
    Адреса:
    Киев
    Re: Відповідь: как реанимировать систему отопления ??

    Як це-псуєтся? На нього гарантія 30 років.
     
  4. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Відповідь: как реанимировать систему отопления ??

    при певних умовах експлуатації. Тобто температура, тиск, хімічний склад теплоносія мають відповідати вимогам, при виконанні яких виробник гарантує службу труби на протязі певного часу. Взагалі-то я таке читав, що оголошується половина максимального терміну, який визначений в лабораторних умовах. Виробник навантажив трубу випробуваннями, які вона отримуватиме на протязі своєї служби, отримав деякий термін безаварійної роботи і у характеристиках подає тільки його половину (ну ніби на всякий випадок). Це не офіційні дані, офіційно такого не оголошують, просто взято з методики випробувань..
     
    1 людині також подобається це.
  5. дикий кот

    дикий кот Новачок

    Повідомлення:
    161
    Симпатії:
    30
    Адреса:
    Киев
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: как реанимировать систему отопления ??

    Зрозумів, тепер не віритиму рекламі.
     
  6. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Відповідь: как реанимировать систему отопления ??

    Якщо довга гілка - краще порахувати спад тиску на ній.
    Спад тиску на гілках завжди потрібно рахувати, це дає змогу оцінити, чи достатньо вам буде штатного насосу котла для забезпечення надійної циркуляції теплоносія.
    Як порахувати спад тиску на даній гілці?
    Це досить просто.

    Оскільки лінія до крайнього радіатора гілки - найдовша, тоді краще визначити для неї гідравлічний опір, при якому радіатор передаватиме свою розрахункову потужність.
    Тобто вам необхідно знати довжину труб гілки до крайнього радіатора, потік води (в м3) для забезпечення умов роботи радіатора. У виробника питаєте таблицю залежності гідравлічного опору 1 метра труби в залежності від протоку теплоносія через нього, визначаєте спад тиску на всьому трубопроводі+спад тиску на термостатичному вентилі+спад тиску на зворотньому вентилі+спад тиску на радіаторі при необхідному потоці теплоносія. Ось і перша приблизна оцінка необхідного тиску, який повинен розвивати циркуляційний насос..
    А дальше - трохи складніше.. є ж інші радіатори, вплив яких на насос теж потрібно врахувати.. :)
     