Можливо травить сам ніпель на бачку. Окремо бачок на зворотку. --- добавлено: 16 сен 2013 в 20:05 --- Більш за все це повітря,яке залишилось в системі. Бажано було б перезалити систему відповідно до інструкцій по котлу.
доброго часу панове. В мене Вайлант Т4 (Голандець)...все вроді би добре але таки нюанс один є! СО функціонує добре, а от ГВС трішки вимахується ...прикол от в чому : коли тумблер включений лише в літній режим(тобто саме ГВС)...відкручую крана теплої води...котел мовчить, мушу примусово включати тумблер(ватеркомфорт - який самостійно включає і виключає колонку... підтримуючи температуру ~60град) але замітив таке...коли гідроакум накачав систему більше 2,5атм....тоді колонка працює деякий час нормально(відкрив кран - запалилась, закрив кран - потухла) ....і вже коли тиск впав менше 2,3...2,2 атм...колонка знову глуха!? допоможіть будь - ласка...хто з таким зтикався (до чого лісти...і що розбирати)
Добрый день. Прошу помощи в решении следующей проблемы: После летнего простоя системы отопления произвел пуск, в момент запуска давление в системе было по датчику примерно в центре (стрелка). После примерно получаса работы обратил внимание что давление выросло, стрелка около красного деления. Воздуха в системе нет, воду сливал и набирал заново. Эффекта не дало. Котел VAILLANT turbo TEC pro VUW INT 242-3
Перевірте тиск повітря в розширювальному бачку. Робиться це при злитій воді з котла. Тиск повинен бути десь в межах 1-1.2бар.Воду в систему заливайте відповідно інструкції до котла.