Консультации по котлам Vaillant

Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем PSash, 11 лис 2010.

?

В случае выбора котла, какому производителю Вы бы отдали предпочтение?

  1. Vaillant

    138 голосів
    63,6%
  2. Viessmann

    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus

    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi

    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm

    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval

    7 голосів
    3,2%
  7. Westen

    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas

    11 голосів
    5,1%
  9. Китай

    1 голосів
    0,5%
  10. Отечественный напольный котел

    15 голосів
    6,9%
  1. BSI

    BSI Новачок

    Повідомлення:
    3
    Симпатії:
    0
    Добрый день. Может где прозевал по теме :( Но можно ли подключить к Vaillant "чужой" терморегулятор? Не Vaillant. Например, вот этот "Термостат беспроводной с ЖК-дисплеем ZOOM WH401 RF.
     
  2. djclyde

    djclyde Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.695
    Симпатії:
    3.446
    Адреса:
    Кропивницкий
    да это так!

    можно но не на все модели. этот вопрос заезжен уже раз тридцать ...
    смотрите и в этой теме и в теме

    Ремонт газовых котлов. Консультации
    и
    Подключение терморегулятора к котлу

    и да в инструкции пользователя и установки
     
  3. BSI

    BSI Новачок

    Повідомлення:
    3
    Симпатії:
    0
    Спасибо, буду изучать.
     
  4. djclyde

    djclyde Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.695
    Симпатії:
    3.446
    Адреса:
    Кропивницкий
  5. BSI

    BSI Новачок

    Повідомлення:
    3
    Симпатії:
    0
    Vaillant VUW INT 242/3-3
     
  6. djclyde

    djclyde Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.695
    Симпатії:
    3.446
    Адреса:
    Кропивницкий
    Tubotec pro
    Вместо перемычки на конт 7-9 на клемной колодке - там подписано 24в
    Инструкция - стр 13-14

    tapatalk
     
  7. andl

    andl Стажер

    Повідомлення:
    20
    Симпатії:
    3
    Доброго дня. Купив вживаний котел Vaillant vhr 18-22. При тестовому включенні загорілась помилка F 06, після натискання кнопки RESET помилка зникла. Розшифрування помилки таке "
    обрыв в цепи внутреннего датчика тяги Неисправность датчика, кабеля или штекера подключения" Цікавить де цей датчик знаходиться і як лікується.
    --- добавлено: 5 вер 2016 у 13:47 ---
    Доброго дня. Купив вживаний котел Vaillant vhr 18-22. При тестовому включенні загорілась помилка F 06, після натискання кнопки RESET помилка зникла. Розшифрування помилки таке "
    обрыв в цепи внутреннего датчика тяги Неисправность датчика, кабеля или штекера подключения" Цікавить де цей датчик знаходиться і як лікується.
     
    Останнє редагування модератором: 13 вер 2016
  8. djclyde

    djclyde Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.695
    Симпатії:
    3.446
    Адреса:
    Кропивницкий
    Датчик - в котле. Местоположение показанно в инструкции, как лечиться вы скми написали в своем посте.
    Датчик,провод,разьем,,,

    tapatalk
     
  9. djclyde

    djclyde Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.695
    Симпатії:
    3.446
    Адреса:
    Кропивницкий
    И да поскольку у вас дымоходник - может быть плохая тяга или опрокидывание

    tapatalk
     
  10. andl

    andl Стажер

    Повідомлення:
    20
    Симпатії:
    3
    Котел конденсаційний турбінка працює
     

Поділитися цією сторінкою