Функціональність системи опалення

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем lompa, 27 жов 2010.

  1. U.S.Energy

    U.S.Energy Майстер

    Повідомлення:
    242
    Симпатії:
    57
    Адреса:
    Киев
  2. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    Відповідь: Re: Функціональність системи опалення

    Принцип роботи котлів різних виробників в основному однаковий. Різниця в якості комплектуючих і в "наворотах". Звідси і різниця в ціні.Сам маю "Vaillant" (три роки),доки без проблем.
     
  3. Staratel

    Staratel Майстер

    Повідомлення:
    248
    Симпатії:
    46
    Адреса:
    Украина
    Здравствуйте!У меня очень похожая ситуация-планируется увеличить существующую систему отопления за счёт большого удлинения одной ветки.Понимаю,что две примерно одинаковые ветки отопления будут работать лучше,но не имею такой возможности.
    Имею систему отопления из 25(внутренний диаметр 16мм) ППР трубы.Две ветки по 2 радиатора(одна на примерно 1 кВт мощности,другая-3 кВт). По длине примерно 10 и 10 метров соответственно.На обратке перед котлом циркуляционный трёхскоростной насос. Обратки двух веток соединяются перед насосом.Предполагается продлить одну из веток и добавить линию из 8 радиаторов(длина 30 метров)также ППР трубой,но думаю 32(внутренний диаметр 22-23). Добавляемая мощность радиаторов к существующей ветке на 1 кВт примерно 11кВт. Система двухтрубная открытого типа.
    Вопрос:какие трубы применить для нового добавляемого участка отопления по диаметру и какими приёмами ещё загодя спроектировать одинаковую прогреваемость двух веток системы отопления,но простыми средствами? Может нужна гидрострелка или что-то ещё?Спасибо большое!Расширит открытый бак на 7 литов воды.
     
  4. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Функціональність системи опалення

    замініть 10 метрів труби з 25 на 32, кінець гілки можна монтувати тоншою трубою.
    Гілки можна балансувати клапаном, який стоїть на менш навантаженій гілці.
    В гілці радіатори балансувати зворотніми кранами радіаторів.
     
    1 людині також подобається це.