Дефекты устройства утепления фасада

Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Nesnakomez, 22 вер 2010.

  1. Nesnakomez

    Nesnakomez Майстер

    Повідомлення:
    583
    Симпатії:
    57
    пока никаких трещин сверху не наблюдается.
     
  2. фон

    фон Прораб

    Повідомлення:
    814
    Симпатії:
    394
    Відповідь: Дефекты устройства утепления фасада

    Утеплили будинок мінватою при температурі -10 появляється на стиках мінвати іній яка причина.
     
  3. DimaZ

    DimaZ Заслужений майстер

    Повідомлення:
    7.743
    Симпатії:
    975
    Адреса:
    Kyiv
    Re: Відповідь: Дефекты устройства утепления фасада

    Как утепляли? Приклеивали? Швы заполняли клеем? Плиты друг кдругу плотно подгоняли?
     
  4. фон

    фон Прораб

    Повідомлення:
    814
    Симпатії:
    394
    Відповідь: Re: Відповідь: Дефекты устройства утепления фасада

    Зовнішнє утеплення, приклеювали на ляпи,шви клеєм не заповняли плити підганяли плотно зверху двойна перетяжка клеєм+ короїд
     
  5. DimaZ

    DimaZ Заслужений майстер

    Повідомлення:
    7.743
    Симпатії:
    975
    Адреса:
    Kyiv
    Ну вероятно все-таки влага находила выход именно на швах, и вместо того чтобы просто сохнуть естественно замерзала при такой температуре.
    Вообще-то такие работы не допускаются при температуре ниже +5, ну либо устанавливается накрытие и обогревается тепловыми пушками.
     
  6. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    Відповідь: Дефекты устройства утепления фасада

    Треба в реченні ставити правильно коми:). З чого несуща стіна , яка товщина ? Яка товщина мінвати?
     
  7. фон

    фон Прораб

    Повідомлення:
    814
    Симпатії:
    394
    Відповідь: Дефекты устройства утепления фасада

    Роботи проводились в середині літа. Стіни 45см цегла червона.Товщина мінвати 100мм.Будинок зимує перший рік.Які можуть бути наслідки ,чи можливе виділення вологи в майбутньому?
     
  8. КиевАльп

    КиевАльп Стажер

    Повідомлення:
    27
    Симпатії:
    14
    Адреса:
    Киев, пр-т Правды, 33
    Трещины на фасаде в виде паутин не от влаги , а от неправильного выбора отделочного материала или от неправильной технологии выдержки растворной смеси при работе.
     

Поділитися цією сторінкою