А маркировка там присутствует? Кстати в Эпицентре куча удлинителей турецких (ну по крайней мере так написано), турки тоже тоже толстым ПВХ балуются?
ага, только верить ей стрёмно. А разобрать, чтообы посмотреть, суки не дадут... в Пипец-центре из удавов можно доверять Ви-Ко, а вот Ел-Би - стрёмная хвирма, один бренд чего стоит...
Відповідь: Re: Выбор удлинителя DimaZ, є в мене один признак солідності подовжувача: товщина матеріалу контактів заземлення. при виборі пробуйте зігнути цей контакт пальцем. Якщо не вдалося зігнути - то можна довіряти тому, що написано в маркуванні подовжувача. Ну авже після цього тесту шукати необхіну модель (кількість розеток, ампераж проводу) На фото саме такий подовжувач - зігнути контакт одним пальцем не вдається.
Re: Відповідь: Re: Выбор удлинителя обычное китайское гуано, сечение провода там 0,75 кв.мм... хотя сам блок резеток более/менее...
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГОСТ 16442-80 (с изменениями от 04 февраля 1982 г., 25 июля 1983 г., 28 августа 1987 г., 18 февраля 1993 г. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ГОСТ 7399-97 ПРОВОДА И ШНУРЫ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В ГОСТ Р52736-2007 Короткие замыкания в электроустановках МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО И ТЕРМИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
Re: Відповідь: Re: Выбор удлинителя смотря чего пихать туда. Представим гипотетически пару радиаторов маслянистых или ... Эти "Свиньи" исключительно для кампутерно/видеобытовой техники и не более того. Хотя готов принять шквал гнилых помидор - типа у мну уже не первый год работает! ну я скажу - и слава Богу, пока проносит...