Розташування циркуляційного насоса і розширювального бачка

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Grygor, 23 сер 2010.

  1. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    Відповідь: Re: Розташування циркуляційного насоса і розширювального бачка

    У автора теми конкретна проблема:1.Насос не забезпечує необхідну циркуляцію теплоносія, стоїть питання чому?2. Чи безпечно замінити клапан на шаровий кран?
     
  2. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Розташування циркуляційного насоса і розширювального бачка

    ну щоб це не звучало на рівні "четвертого класу", потрібно зауважити, що конденсується пара з димових газів при контакті з теплообмінником котла, температура поверхні якого менша 50С. І перепад температур між подачею і обраткою тут має умовне значення і аж ніяк не вирішальне.
     
    1 людині також подобається це.
  3. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    Відповідь: Re: Розташування циркуляційного насоса і розширювального бачка

    Навіщо Дон переробляти систему яка працює без всяких наворотів.
     
    1 людині також подобається це.
  4. petrucho

    petrucho Новачок

    Повідомлення:
    26
    Симпатії:
    1
    Адреса:
    Костополь
    Ні тому що в газового котла плавний пуск хоча в попередніх моделях данко атон таін. це явище також було присутнє.
    Voyutichi хочу зауважити що точка роси утворюється саме при різниці температур а аж ніяк не при прогріві камери згорання до температури 50 градусів цельсія інакше при низько температурному режимі наприклад 30-40 градусів конденсат все одно утворювався а цього в жодному котлі не спостерігається окрім конденсаційників в яких явище конденсації зумовлене самою камерою згорання та теплообмінником.Але погоджусь із тим що навіть конденсаційних котлах явище конденсації зникає при температурі теплоносія 56 градусів цельсія
     
  5. Nickolai

    Nickolai Майстер

    Повідомлення:
    141
    Симпатії:
    50
    Адреса:
    UA SUMY
    У котла "МАЯК" при первоначальном розжиге автоматика подаёт максимум газа в горелку.
     
  6. petrucho

    petrucho Новачок

    Повідомлення:
    26
    Симпатії:
    1
    Адреса:
    Костополь
    Re: Відповідь: Re: Розташування циркуляційного насоса і розширювального бачка

    Саме тому і потрібно встановлювати блок безпеки щоб не було великого БУМ але все таки потрібно щоб дану процедуру проводив спеціаліст.який міг би розрахувати всі параметри.а зривний клапан теоретично можна встановити байпасом в обхід кульовому крану але використовувути бажано два один налаштований на 1.5атм інший на 3.

    Добавлено через 2 минуты 9 секунд
    Вибачаюсь але з котлом МАЯК ніколи зістрічатись на практиці не доводилось, тому обосновано ніякої відповіді дати не можу.
     
  7. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Розташування циркуляційного насоса і розширювального бачка

    тоді скажіть, якої різниці температур достатньо для утворення роси, а якої буде замало.
    (щось не хочеться мені розставляти "пастку"..)
    ось таке дослідження (твердження) спростовує всі застороги виробників сталевих котлів (та і чавунних також, тільки про чавун мовчать, там інше вилазить) не працювати на низьких (до вказаних 56С) температурах.
    Берете на себе таку сміливість заперечити виробникам сталевих котлів? :)
     
  8. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Розташування циркуляційного насоса і розширювального ба

    Теоретично - так. А практично так хтось робив на гравітаційній системі.
    Да і відмінність зривного клапану від кулькового - в наявності пружини розрахованої на стискання від певного тиску.
     
  9. petrucho

    petrucho Новачок

    Повідомлення:
    26
    Симпатії:
    1
    Адреса:
    Костополь
    Re: Відповідь: Re: Розташування циркуляційного насоса і розширювального бачка

    Якщо правильно прорахована система тобто різниця температур між подачею і обраткою не більше 10-15С то явище конденсації відсутне навіть при низикотемпературних режимах.
     
  10. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Розташування циркуляційного насоса і розширювального ба

    система тут нідочого. Повинен бути правильно порахований теплообмінник котла для дельти в 15 градусів. Це раз.
    А за конденсацію ви помиляєтесь. При надлишку кисню 1,2 з димових газів конденсується вода вже при згаданих 56С, що знає кожен. Це два.
     

Поділитися цією сторінкою