Розташування циркуляційного насоса і розширювального бачка

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Grygor, 23 сер 2010.

  1. Grygor

    Grygor Стажер

    Повідомлення:
    17
    Симпатії:
    2
    Адреса:
    коломия
    У мене приватний будинок,два поверхи+ підвал,у підвалі котел.Циркуляційний насос і розширювальний бачок знаходиться на подачі зразу за котлом.Недавно прийщов одим майстер і подивився на мою систему опалення і сказав що насос і бачок повинен знаходитися на обратці.Потім були консультації ще з майстрами,одні кажуть так,другі що немає значення.Котел termomax ov color N.Допоможіть з вибором.
     
  2. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Допоможіть з вибором

    один майстер правий, так, як він сказав - ніби краще. Але якщо у вас все зроблено так як ви описали - тоді наново переробляти відповідно до рекомендації - нема змісту. При переробці виграєте трішки більше часу роботи розширювального бачка до його заміни (за рахунок зменшення навантаження на мембрану на величину тиску циркуляційного насосу). Ну ще котел підніме свою температуру закипанння на пару градусів.. І все, ніяких вигод більше не бачу.
    Думайте, чи варта все перемонтовувати за для пізнішої на декілька місяців заміни розширювального бачка.
     
  3. Grygor

    Grygor Стажер

    Повідомлення:
    17
    Симпатії:
    2
    Адреса:
    коломия
    Відповідь: Допоможіть з вибором

    а як бути з циркуляційним насосом,де він має бути розміщений.Просто я вже один поміняв,так як попередній поломився і скоріше за все через то,що переганяв дуже гарячу воду(котел працював на повну потужність).Може поставити його на обратку?Але чи "потисне" котел воду аж на 3-й поверх?
     
  4. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    Відповідь: Допоможіть з вибором

    Да не котел подаватиме воду , а насос.Може він і вийшов з ладу через те що був слабий для подачі на 3-й поверх. Підберіть насос з необхідними параметрами і все буде нормально.
    Подивіться в інструкції на яку температуру теплоносія він розрахований.
     
  5. DimaZ

    DimaZ Заслужений майстер

    Повідомлення:
    7.743
    Симпатії:
    975
    Адреса:
    Kyiv
    Grygor, я изменил название топика, чтобы было более понятно о чем в ней идет речь
     
  6. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Допоможіть з вибором

    звичайно, менша температура - тільки на користь помпі, тому бажано її монтувати на трубі з мінімальною температурою. Але виграш не буде більше 15-10 градусів (а може і менше).
    який характер поломки?
    поверх - це плюс-мінус три метри напору, що для циркуляційного насосу - майже 50% робочого діапазону. Тому для однозначної відповіді заміряйте перепад рівнів між вихідним патрубком насосу і найвищою точкою циркуляційного трубопроводу.
    Переважно у циркуляційних насосів максимальний напір при відсутності розходу 10м, при номінальному розході - 6м. Оцініть перепад рівнів - будемо знати, чи достатньо звичайного циркуляційника.
    ПС. Взагалі-то висота (два, три, чотири поверхи) має малий влив на роботу насосу. Насос потрібний для подолання опору трубоводів і нагрівальних системи. Перепрошую, щось упустив з уваги.
     
  7. Батько

    Батько Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.523
    Симпатії:
    1.044
    Адреса:
    Новая Каховка. П.Г.Т. Днепряны.
    Re: Відповідь: Допоможіть з вибором

    Grygor, насос ставьте на обратку...
     
  8. Nickolai

    Nickolai Майстер

    Повідомлення:
    141
    Симпатії:
    50
    Адреса:
    UA SUMY
    Re: Відповідь: Допоможіть з вибором

    У меня насос с клапаном стоят на подаче, сразу за котлом, как на рисунке.
    Уже 4 года без проблем. :vo:
     

    Вкладення:

    • klapan.jpg
      klapan.jpg
      Розмір файлу:
      5,6 КБ
      Переглядів:
      322
  9. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Відповідь: Допоможіть з вибором

    ну от, напевне насос був з дефектом. У мене насос вже 4 роки крутить.
     
  10. MalKo119

    MalKo119 Майстер

    Повідомлення:
    53
    Симпатії:
    45
    Адреса:
    Україна, Малин
    Відповідь: Re: Відповідь: Допоможіть з вибором

    Судячи з малюнку, при вимкненні насосу Ваша СО переходить на природню циркуляцію. Скажіть будьласка, якщо спостерігали, в режимі природньої циркуляції що гріється більше - насос чи зворотній клапан? Який зворотній клапан у Вас стоїть? Дякую.
     

Поділитися цією сторінкою