Допоможить із вибором системи опалення та водопостачання

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем serasr0511, 22 сер 2010.

  1. serasr0511

    serasr0511 Підмайстер

    Повідомлення:
    61
    Симпатії:
    1
    детальніше можна?
     
  2. pilat

    pilat Прораб

    Повідомлення:
    356
    Симпатії:
    265
    Легко.
    Перед котлом фильтр с двумя катриджами, перед фильтром три или четыре пары магнитов, на трубе стянутые (плюсами или минусами незнаю) политиэленовыми стяжками.
    Стабилизатор напряжения, перед стабилизатором фильтр (могу ошибаться в названии), который отключается при скачке напряжения, превышающим возможности стабилизатора.
    Все это требовали установить в сервисном центре магазина "Комфорт".
    Приходил их представитель все проверял делал отметки запускал котел и ставил на гарантию.
    Не исключено, что для разных регионов, эти требования могут отличаться.
     
  3. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Допоможить із вибором системи опалення та водопостачання

    це від вапняку ніяк не рятує. Накип залишиться у теплообміннику.
     
  4. Пітон

    Пітон Друг Команда форуму

    Повідомлення:
    6.874
    Симпатії:
    12.735
    Адреса:
    з Київщини, з діда-прадіда
    Значить так, бренду JUNKERS вже не існує, котли що були під такою назвою вже продаються під брендом BOSCH, якому юнкерс належить останні 60 років :)
     
  5. Sergey Ostroh

    Sergey Ostroh Новачок

    Повідомлення:
    1
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    Украина
    Помогите!!! Вчера позвал человека прочистить перед зимой котёл - Junkers CE 425. Когда вс1 было сделано, решили прочистить фильтры на воду и когда открывали крышку, немного воды попало на коробку, из которой выходит шнур для включения котла. Мы всё просушили, включили котёл, он заработал, зажёгся газ но поработав секунд 15 стали трещать "прикуриватели" на горелке, как будто постоянно идет снова искра и котёл выключается...подождали до утра - тоже самое, включили - норм.работает-потом какой то щелчок/удар и начинает опять бить искра и срабатывает блокировка. Помогите, а то дома маленький ребёнок а ночью уже холодно. Спасибо
     
  6. Батько

    Батько Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.523
    Симпатії:
    1.044
    Адреса:
    Новая Каховка. П.Г.Т. Днепряны.
    Sergey Ostroh, Вам нужно обратиться в сервис центр и вызвать мастера, наверное всё дело в автоматике...
     
  7. atlant

    atlant Бригадир

    Повідомлення:
    445
    Симпатії:
    188
    Адреса:
    Окрестности г.Херсона
    Дык,лечить больного на расстоянии,это тока Кашпировский умел,по телику.
    Для начала,надо проверить,что процессор дышит правильно,проведите простой тест:
    закройте вентиль газа,воткните вилку в сеть,при этом на передней панели одновременно загорятся все светодиоды и погаснут.Потом нажимаете кнопку вкл.,
    регулятор отопления у вас активирован.Что произойдет далее???
    Все как у Вас сейчас,кроме горящей горелки,вот пусть проц покажет эту ошибку,
    код на табло прочитайте в паспорте на котел.Если все тестируется и кнопки на передней панели опрашиваются правильно,то по крайней мере в сервисе Вам не
    смогут сказать,что надо менять процессор или всю плату управления....
    Вот еще вопрос,когда щелкает поджиг и потом вырубает защита,что показывает
    проц-код ошибки какой??? (по ходу уже понял,шо проц живой,но сделайте тот тест)
    У меня был аналогичный случай,можно сказать, по- хуже --настоящая авария!
    После просушки,протирания спиртом всей платы управления,не было даже
    команды на поджиг,в результате поиска выяснилось,что термодатчик(там их два-комплементарная пара) изменил свою характеристику гад и проц не давал команду
    на поджиг,т.к. был расбаллансирован резистивный мост сравнения температур. Датчика у меня не было в наличии,я временно подкинул два постоянных резистора, все запустилось,потом уже поставил элементы, как положено.
    Маловато Вы дали инфы,чтоб догадаться что ему(котлу) надо,для нормальной работы...

    П.С. думается что Батько прав,надо иметь опыт,чтоб решать такие вопросы,
    обычно без опыта,роняют пинцет на плату и проблем становится в 10 раз больше
    чем их было ,со всеми вытекающими последствиями.....
     
  8. sedunov

    sedunov Новачок

    Повідомлення:
    7
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    Кировоград
    щас можно и параллельно электро котел поставить недорого малогабаритно и экономично
     

    Вкладення:

    • 220.jpg
      220.jpg
      Розмір файлу:
      68,1 КБ
      Переглядів:
      682
  9. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Допоможить із вибором системи опалення та водопостачання

    sedunov, заміряти температуру через поліпропіленову стінку труби трохи не вірно. Потрібно металічну вставку монтувати.
     
  10. klasik777

    klasik777 Новачок

    Повідомлення:
    2
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    Львів
    Я би порадив взяти газовий двохконтурний котел Rinnai RB 106 GMF.
     

Поділитися цією сторінкою