Подключение электричества на даче. Нужны советы

Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Artur, 7 лип 2010.

  1. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.886
    Симпатії:
    82.186
    Re: Нужны советы по подключению дачи к электричеству

    Посмотреть бы куда мудрагель в счётчике проводник заземления прицепил - с такой фантазией мог и перемычки под трансформаторы тока снять или к оптопорту присобачить.
     
  2. МайорОлег

    МайорОлег Новачок

    Повідомлення:
    8
    Симпатії:
    1
    Адреса:
    Киев
    Re: Нужны советы по подключению дачи к электричеству

    Если нужен генератор. обращайтесь ко мне
     
  3. аматор1

    аматор1 -

    Повідомлення:
    1.887
    Симпатії:
    483
    Re: Нужны советы по подключению дачи к электричеству

    "гав з печі!" - народна мудрість...
     
  4. МайорОлег

    МайорОлег Новачок

    Повідомлення:
    8
    Симпатії:
    1
    Адреса:
    Киев
    Re: Нужны советы по подключению дачи к электричеству

    Не понял о народной мудрости! Обьяснитесь
     
  5. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.886
    Симпатії:
    82.186
    Re: Нужны советы по подключению дачи к электричеству

    Не в тему со своим генератором - есть рекламный раздел. Будете спамить - получите бан.
     
  6. МайорОлег

    МайорОлег Новачок

    Повідомлення:
    8
    Симпатії:
    1
    Адреса:
    Киев
    Re: Нужны советы по подключению дачи к электричеству

    Это не реклама! Но все равно пардон!
     
  7. виталий2

    виталий2 Новачок

    Повідомлення:
    10
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    черкассы
    Re: Нужны советы по подключению дачи к электричеству

    На снимке ЩВО сип заведен без защитной гофры.Металические клипсы закреплены непосредственно на проводе без подмотки бандажной ленты.Использование арматуры как елемента заземляющего контура нежелательно в связи с калеными свойствами как следствие некачественый сварочный шов.Арматура в качестве вертикального заземлителя в следствии своей ребристой структуры при забивании в землю дает некачественный контакт как результат большое сопротивлении контура или большой расход материала.
    Что касается разделении PEN провода

    ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
    ДБН В. 2.5-23-2003

    12.19 У зоні дії ПЗВ N-провідник не повинен мати з'єднань із заземленими елементами і РЕ-провідником.
    Не допускається з'єднання N-провідників різних мереж, якщо кожна з них захищається своїм ПЗВ, за місцем, де встановлено ПЗВ.
    Якщо ПЗВ застосовують для автоматичного відключення в мережі TN-C-S, PEN-провідник не повинен використовуватись з боку навантаження. Приєднання РЕ-провідника до PEN-провідника повинно здійснюватись з боку джерела живлення по відношенню до ПЗВ.


    ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ БУДИНКІВ І СПОРУД

    ДБН В.2.5-27-2006

    2.4.1.16 В електроустановках із системою TN як захисні пристрої можуть бути використані:
    - пристрої захисту від надструму;
    - ПЗВ.
    В електроустановках із системою TN-C для забезпечення автоматичного вимикання живлення можуть бути застосовані тільки пристрої захисту від надструму

    2.5.2 Якщо як захід захисту у разі непрямого дотику використовується автоматичне вимикання живлення, застосування як захисного пристрою ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом, що не перевищує 30 мА, в колах штепсельних розеток з робочим струмом до 32 А є обов'язковим (див. також 2.5.3). У цьому разі забезпечується додатковий захист від прямого дотику в колах переносних електроприймачів.
    Примітка 1.ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом 30 мА, в тому числі в поєднанні з штепсельними розетками (ПЗВ-розетки), рекомендується також застосовувати для підсилення захисту від ураження електричним струмом у колах штепсельних розеток існуючих двопровідних мереж будинків та споруд...

    Тоесть вы приобрели дорогой аппарат как узо и использовав его в системе заземления TN-C ограничили его функциональные защитные особености.

    ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
    ДБН В. 2.5-23-2003
    2.1 У споруджуваних, а також тих, що підлягають реконструкції і капітальному ремонту, бу-динках та спорудах живлення електроприймачів належить здійснювати від мережі 380/220 В із системою заземлення TN-S або TN-C-S.
    В мережах із системою заземлення TN-C-S розділення PEN-провідника на РЕ- і N-провідники рекомендується виконувати у ВП, ВРП, ГРЩ на вводах у будинок (споруду)...

    Если разделение делать не в ЩВО то участок провода PEN между ЩВО и ЩР внутри дома будет подвержен воздействию тока что не делает вашу електроустановку безопаснее .А если сделать разделение в ЩВО то ток по PE проводу пойдет только в аварийной ситуации в вашем случае 30млА по проводу 10 мм2 по меди ,согласитесь так надежнее особено если вопрос касается безопасности.
     
  8. xamgelo

    xamgelo Прораб

    Повідомлення:
    1.399
    Симпатії:
    187
    Re: Нужны советы по подключению дачи к электричеству

    Как по мне - лучше так, чем когда некоторые деятели "защищают" СИП металлической гофрой, при этом не защищают втулками сам провод от гофры. Так какой вариант опаснее? Где больше вероятность, повредить незакрытый провод случайным ударом, или перерезать изоляцию при трении о края гофры на ветру и устроить глухое КЗ? :-D
    В остальном все верно beer
     
  9. виталий2

    виталий2 Новачок

    Повідомлення:
    10
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    черкассы
    Re: Нужны советы по подключению дачи к электричеству

    Также часто металорукав забывают заземлять.Вообще-то я имел ввиду гофру пвх потому что на даном снимке не выполнены нормы ПУЕ

    НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
    2.1.75. Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки должны быть расположены или ограждены таким образом, чтобы они были недоступны для прикосновения с мест, где возможно частое пребывание людей (например, балкон, крыльцо).
    От указанных мест эти провода, проложенные открыто по стенам, должны находиться на расстоянии не менее, м:
    При горизонтальной прокладке:
    под балконом, крыльцом, а также над крышей
    промышленного здания 2,5
    под окном 0,5
    под балконом 1,0
    под окном (от подоконника) 1,0
    При вертикальной прокладке до окна 0,75
    То же, но до балкона 1,0
    От земли 2,75...

    Если только щит расположен не выше 2,75.
     
  10. xamgelo

    xamgelo Прораб

    Повідомлення:
    1.399
    Симпатії:
    187
    Re: Нужны советы по подключению дачи к электричеству

    Если уж ПУЭ и ДБН под рукой, может глянешь, кажется где-то написано что металлорукав вообще нельзя применять для защиты наружной проводки beer
     