Подключение электричества на даче. Нужны советы

Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Artur, 7 лип 2010.

  1. Alexst123

    Alexst123 Новачок

    Повідомлення:
    7
    Симпатії:
    2
    Адреса:
    одесса
    Re: Нужны советы по подключению дачи к электричеству

    На вопрос зачем, нельзя отвечать: для сварочного аппарата, так-как ответят , что нужно менять провода от трансформатора до вашего дома за ваш счёт.И нельзя говорить, что хотите открыть какое-то дело- всё обойдётся гораздоооооо дороже (из опыта знакомых).......
     
    1 людині також подобається це.
  2. akylinin

    akylinin Новачок

    Повідомлення:
    64
    Симпатії:
    6
    Адреса:
    Зимбабве
    Re: Нужны советы по подключению дачи к электричеству

    Шо в лоб - шо по лбу. Ну, не скажите вы что у вас сварочный аппарат. Ну и что? Дадут вам 5 кВт мощности, поставят до счётчика автомат на 10 А или 16 А и запломбируют. А потом сварку не сможете включить, потому что автомат выбивает. Особенно если сварочный аппарат самопальный либо совковый.
    А лучше всего - купить маломощный современный однофазный сварочный аппарат. Потому что 3-фазы нахрен не нужны в жилом доме.
     
  3. Alexst123

    Alexst123 Новачок

    Повідомлення:
    7
    Симпатії:
    2
    Адреса:
    одесса
    Re: Нужны советы по подключению дачи к электричеству

    у меня СТО на дому
     
  4. xamgelo

    xamgelo Прораб

    Повідомлення:
    1.399
    Симпатії:
    187
    Re: Нужны советы по подключению дачи к электричеству

    На вопрос "зачем" надо отвечать - "мне надо" :-D А вообще - читайте ДБН (а это закон) И потом несите в РЭС свой проект, где написано что вы строите комфортабельный коттедж ( точную формулировку не помню) и страничку из ДБН где написано, сколько электричества положено на такой вариант (на самом деле - столько, сколько вам хочется, но с учетом мощности имеющихся ТП или строить свою) Но отказать вам они не имеют права, ну вот где-то так....
     
  5. akylinin

    akylinin Новачок

    Повідомлення:
    64
    Симпатії:
    6
    Адреса:
    Зимбабве
    Re: Нужны советы по подключению дачи к электричеству

    Отказать не имеют права. И как правило - не отказывают. Но вот дать невыполнимые технические условия могут легко. Например - построить пару километров линии, трансформаторную подстанцию и т.д. Либо - заменить пару километров провода, заменить трансформатор и т.д. Тут всё пропорционально размеру запрашиваемой мощности. То же самое касается если пойдёте договариватся в РЭС неофициально - чем больше мощности попросите, тем больше с вас денег захотят срубить.
     
  6. Artur

    Artur Прораб

    Повідомлення:
    431
    Симпатії:
    265
    Адреса:
    Запорожье
    Re: Нужны советы по подключению дачи к электричеству

    Закончилась моя эпопея с подключением 3х фаз :)
    Делал профессиональный электрик под моим бдительным наблюдением :)
    Ввод был сделан алюминиевым проводом СИП 4х16, на столбе соединение сделано скруткой. На вводе: перед счетчиком трехполюсный автомат 40А, счетчик электронный 3х фазный с номинальным током 5А, максимальным 100А. После счетчика УЗО 40А ток утечки 30 миллиампер. Счетчик вместе с вводным автоматом и УЗО установлены на улице (на стене дома). От уличной коробки в дом питание заведено медным проводом сечением 10 квадратов. В доме установлен распределительный щит на три ряда автоматов (для каждой фазы отдельно), каждый ряд защищен 32Амперными автоматами. Ноль и "землю" все таки электрик "скрутил" вместе, сказал, что по каким то нормам он не имеет права при трех фазном подключении не заземлить ноль. Контур заземления сделан путем забивания в землю шести арматурин диаметром 12 мм, соединенных между собой такой же арматурой. От арматуры к счетчику "земля" подключена медным проводом 10 квадратов.

    Добавлено через 12 минут 34 секунды
    И небольшой фотоотчет :)
    Вот так собрана схема на вводе
    [​IMG]
    Это распределительная коробка в доме
    [​IMG]
    Пока только разнес по фазам первый и "второй" этажи. Когда дойдет дело до отопления, автоматов прибавится :)
    Так выглядит коробка со счетчиком в законченном виде
    [​IMG]
    заземление
    [​IMG]
    И не смог удержаться, что бы не сфотать электрика на столбе :)
    [​IMG]
     
  7. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.883
    Симпатії:
    82.186
    Re: Нужны советы по подключению дачи к электричеству

    Шины заземления в вводном щитке не видать - где подключили? От неё должен отходить РЕ-проводник на групповой щиток (5 проводников в дом).
     
    1 людині також подобається це.
  8. Artur

    Artur Прораб

    Повідомлення:
    431
    Симпатії:
    265
    Адреса:
    Запорожье
    Re: Нужны советы по подключению дачи к электричеству

    Электрик завел и ноль и землю на счетчик (показал мне, что там даже контакт для этого зашунтированный есть). В дом четыре провода зашло: три фазы и заземленный ноль.
     
  9. аматор1

    аматор1 -

    Повідомлення:
    1.887
    Симпатії:
    483
    Re: Нужны советы по подключению дачи к электричеству

    я думаю там, где и
    особенно его проФФессионализм виден по фото на столбе (хоть бы каску одел) и ещё это
    откуда ж им знать, что есть сжимы специальные.
    и терзают смутные сомнения по поводу УЗО - шо за бренд? не разберу! якась ...(удалено цензурой). Да и ставить по хорошему нужно было с рабочим током контактной группы на 63А при вводном АВ 40А и дифтоком 100мА, а уже в щитке ставить групповые УЗО на 30 мА...

    тож небось профф электрик делал? Вы бы, хотя бы, от контура не порно-арматуру вывели, а полосу 4х40 и подняли болтовое соединение чуть выше, было бы не такое уродство.
    К стати подключение меди к арматуре как сделано - провод онаконечен ( о как загнул ) или просто кольцо и под гайку?
    да и ввод в дом какой-то ... Одно слово делала проФФесиональный электрик с МТФ...
    ПС. Не всё так плохо, НО МОЖНО И НУЖНО делать лучше!

    Добавлено через 2 минуты 2 секунды
    и шо? у вас ноль должен разделиться на N и PE и отдельно вводиться в вдом, как уже было указано проводом из 5 жил!

    Добавлено через 39 секунд
    сомневаюсь уже в его образованности...
    "и так сойдёт"©, был такой мультик, про зайца мастера на все руки...:)
    Кстати, сопротивление "земли" измеряли?
     
  10. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.883
    Симпатії:
    82.186
    Re: Нужны советы по подключению дачи к электричеству

    Нет там никакого контакта для заземления. Посмотрите паспорт НІК 2301

    Схема ввода неправильна - ноль должен разделятся перед вводным автоматом на шине на рабочий ноль и защитный ноль. К этой же шине присоединяется проводник заземления. Рабочий должен идти на автомат, после него на счётчик. Защитный ноль должен идти в дом без всякой коммутации.

    Если гл.инж. РЕС тупой, может домогаться разделения после счётчика (в этом случае есть риск повреждения счётчика при перенапряжениях в сети, но ответственность несёт РЕС).

    Дайте прохвесионалу по шее и заставьте переделать - существующая схема опасна и придумана явно с бодуна.
     

Поділитися цією сторінкою