    Потрібна порада з приводу розширювального бачка.Поставив опалення і вивів труби 26 до каміну з водяною сорочкою(його поки що не має) через гребінку.Поставив насос на обратці від каміну.Цікавить чи порібно розширювальний бачок?
     
  2. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Чи потрібен розширювальний бачок?

    потрібно. Вода в системах опалення в якості теплоносія збільшує свій об"єм на 5% при виході на робочу температуру (~80-85С). ТОму якщо не передбачати бачка, то зайвий об"єм вил"ється з системи через перепускний клапан (або через нещільності, якщо клапана нема), а потім (якщо без насосу) не буде циркуляції повністю, або циркуляція буде дуже занижена від розрахункової, оскільки в систему попаде повітря і заважатиме насосу прокачувати воду..
    ставте бачок обовязково.
     
    1 людині також подобається це.
  3. vovkin

    vovkin Новачок

    Повідомлення:
    11
    Симпатії:
    0
    Re: Відповідь: Чи потрібен розширювальний бачок?

    Voyutichi, Дуже дякую за пораду,але ще одне запитання.Чи можна бачок сховати під гіпсокартон біля каміну,і чи є якісь вимоги до його встановлення?
     
  4. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Чи потрібен розширювальний бачок?

    якщо система відкрита - тут ставте у точці, яка вище від всіх точок системи, якщо закрита (рекомендую таку зробити), то ставте у будь-якому місці, а до системи приєднайте трубою. Бачок має вимогу до свого монтажу, а саме: необхідно монтувати так, щоб у водяній камері не накопичувалось повітря.
    Доступ до мембраного бачка (при закритій системі) повинен бути обовязково. Від банального контролю щільності гідравліки (трубопроводу теплоносія) до контролю за тиском повітря у повітряній камері при відсутності теплоносія у камері теплоносія.
    Так що передбачайте за гіпсокартоном повний доступ до бачка, аж до повного його демонтажу. Так потім простіше обслуговувати і взагалі міняти, якщо щось..
     
    1 людині також подобається це.
  5. vovkin

    vovkin Новачок

    Повідомлення:
    11
    Симпатії:
    0
    Re: Відповідь: Чи потрібен розширювальний бачок?

    Voyutichi,Дякую ще раз.Дуже корисна для мене інформація.
     
  6. Vovan

    Vovan Інженер

    Повідомлення:
    1.490
    Симпатії:
    506
    Адреса:
    Пригород Киева
    + к вышесказанному - померяйте объем воды в системе - расширитель берут 7-10 %.;-)
     
    1 людині також подобається це.
  7. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Відповідь: Чи потрібен розширювальний бачок?

    vovkin, щоб не накопичувалось повітря в бачку розширення, монтуйте його ніпелем вверх. Якщо розміщення магістралі під"єднання бачка не гарантує 100% виходу повітря з бачка - тоді перед під"єднанням бачка пропустіть через магістраль трохи води, щоб витиснути повітря з неї.
     
    1 людині також подобається це.