Подготовка помещения под морозильную камеру

Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем РемБат, 5 тра 2010.

  1. Korni

    Korni Бригадир

    Повідомлення:
    391
    Симпатії:
    116
    Адреса:
    Киев, Шполянка
    Re: подготовка помещения под морозильную камеру

    Да, такую толщину трудно найти - заказная. Можно и 100, конечно... Но помните - 150мм вам сэкономят побольше энергии... Если брать 3*50 (или 100+50), то крепите вразбежку. И ищите с "паз-гребень" на торце. Клеить шов тогда не надо.
    ППС простой нельзя - влаги боится.
    Проще всего было бы взять готовую сэндвич-панель и не мучатся.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Это из разряда "удивительное-рядом" :)... Фольга работает ("отражает") только в том случае, если перед ней есть воздушный зазор.

    Основная проблема, с которой столкнётесь в ходе эксплуатации - обмораживание камеры инеем и борьба с этим.

    Добавлено через 8 минут 29 секунд
    Только сейчас увидел - никакая магнезитка не выдержит... Извините, заср...ся за две закладки....
    Только металл на обшивку.
     
    1 людині також подобається це.

Поділитися цією сторінкою