Теплофизика и влагоперенос в конструкциях

Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем alexduc, 30 кві 2010.

  1. DimaZ

    DimaZ Заслужений майстер

    Повідомлення:
    7.743
    Симпатії:
    975
    Адреса:
    Kyiv
    Не мокнуть стена может только в одном случае, если она с внутренней стороны отделана паронепроницаемым материалом, вариант для стены очень неплохой, но не для всех приемлем, чтобы высыхал с двух сторон, да тоже возможно.
    Только для чего ограничивать вариант когда увлажняется до нормального значения, ничего плохого в этом не вижу.
    Ок, разберем эти ваши правила.
    Во-первых,
    То есть это общегосударственные рекомендации, но вполне возможно от них отходить. Другими словами, если лень то просто делаете по этим правилам и в проекте указываете в соответствии со сводом правил, а если хотите что-то эдакое то проектируйте, рассчитывайте утверждайте в установленном порядке. Так?
    ну и во-вторых,
    Там ведь незря цифирки указаны, а для того чтобы не было разночтений кто что паропроницаемым считает, нужно просто просчитать сопротивление паропроницанию слоя.
    к примеру прикинем сопротивление слоя 100 мм ппс
    0,1/0,05= 2
    прикинем и эппс 100 мм
    0,1/0,02=5
    и 2 и 5 это НЕ БОЛЕЕ 10-15, значит соответствуют требованиям
    вот так.
    Что касается наших норм то есть такое:
    Переведу:
    При проектировании теплоизоляционной оболочки дома на основе многослойных конструкций нужно располагать с внутренней стороны конструкций слоя из материалов обладающих более высокими теплопроводностью, теплоемкостью и сопротивлением паропроницанию.
    Вот и все.
    Мало того, это тоже не аксиома, и проектировщики на основании расчетов теплофизиков могут обосновать применение и непронизаемых материалов, например пеностекла.
     
    1 людині також подобається це.
  2. Skyter

    Skyter Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.442
    Симпатії:
    516
    Адреса:
    Родился и вырос в г. Киев.
    Я горд, что у нас такой администраторbeer Дима, поражаюсь твоему терпению :)
     
    1 людині також подобається це.
  3. Sandy

    Sandy Новачок

    Повідомлення:
    102
    Симпатії:
    8
    ОТВЕТ: раздел 9 "Защита от переувлаждения ограждающих конструкций" СНиП 23-02-2003. "ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ" (приняты Постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 N 113).
    Речь идет, цитирую, о "нормируемом сопротивлении паропроницанию..."
    Как просили. Привел соответсттвующий нормативный документ.
    И что теперь??
    Дайте адрес - пришлю в формате ".PDF"
     
  4. DimaZ

    DimaZ Заслужений майстер

    Повідомлення:
    7.743
    Симпатії:
    975
    Адреса:
    Kyiv
    Спасибо, это просто мне самому интересно, в других разделах я на такие подвиги не готов:)
    Нормированное сопротивление, это не одно и то же что
    на форуме есть возможность прикреплять файлы, в том числе и ПДФ, нужно перейти в расширенный режит и там под полем ответа будет "вложение файлов"
     
  5. Sandy

    Sandy Новачок

    Повідомлення:
    102
    Симпатії:
    8
    Вопрос о юридической значимости государственных рекомендаций и что это реально означает для исполнителя - вне темы
    Уровень теплозащиты - установлен государством.

    В порядке комментария по обмену информацией: наша картошка растет по другому, очевидно потому, что произрастает в иных условиях оцениваемых в единицах ГОСП
     
  6. Sandy

    Sandy Новачок

    Повідомлення:
    102
    Симпатії:
    8
    ...."вложение файлов"
    Где можно посмотреть Ваш аналогичный документ??
     

    Вкладення:

  7. DimaZ

    DimaZ Заслужений майстер

    Повідомлення:
    7.743
    Симпатії:
    975
    Адреса:
    Kyiv
    Да хоть вот тут можно качнуть, но он будет на украинском
     
    1 людині також подобається це.
  8. алекси

    алекси Стажер

    Повідомлення:
    23
    Симпатії:
    2
    Адреса:
    киев
    Цитата
    "Лет этак 3..4 назад в Санкт-Петербург презжали финские спецы для рассмотрения вопроса о том: "как же ухудшились температурно-влажностные условия проживания в домах массовой застройки с применением ППС, ЭППС"
    Этот документ моментально был удален из Интернета, равно как и сведения о приезжих финах.
    Однако, процесс пошел - до ведущих спецов начало доходить, что и дальше работать по привнесенным методикам и материалам, разработанным для 4500 ГОСП и гарантийным сроком раборты утеплителя 30 лет - нельзя.
    ППС и ЭППС не обладают должной паропроницаемостью (есть но недостаточно) и не обладают должным эксплуатационныи ресурсом. " конец цитаты

    Что-то похожее написано в статье про международную научную конференцию про проблемы утепления пенопластом.

    см.http://www.nestor.minsk.by/sn/2004/49/sn44905.html

    и в статье академика Матвиевского ,-говорится плохо о пенопласте
    http://www.maxmir.com/publish/mistakes.html
     
  9. haiku_kiev

    haiku_kiev Прораб

    Повідомлення:
    1.414
    Симпатії:
    212
    Адреса:
    Киев
    Ребята, мозги надо включать! Чтобы грибок был в ЭППС да и в ПСБ-С тоже
    туда должны попасть споры, и не просто попасть а "пролезть" туда где самый оптимум температуры и влажности

    вобщем грибок в ЭППС, как и влагонакопление в нем -НОНСЕНС!
     
  10. Skyter

    Skyter Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.442
    Симпатії:
    516
    Адреса:
    Родился и вырос в г. Киев.
    Конечно нонсенс. Как может появиться жидкая вода в паронепронецаемом материала :) Влага конденсируется в паропроницаемой стене.

    К примеру я читал документ о развитии токсичных грибков в бетонах утепленных ПСБ. СЭС эти иследования уже проводила. Где почитать не спрашивайте. Когда-то на форуме уже сссылку давал.

    Но причина накопления влаги не в ПЕНОПЛАСТЕ, а безграмотном его применении. Типа...

    -А хватит 100мм на утепление?
    -По ДБН хватит...

    Нихрена не хватит! О том что в ДБН по теплоизоляции не ОДИН а ТРИ основных расчета, условия которых должны соблюдаться для здоровой стены многие не вспоминают я об этом у себя на блоге писал. Замучился попугайничать на форуме.:)

    А вот о ЧЕТВЕРТОМ условии вообще мало кто знает. В ДБН есть еще одно условие. РАЗНИЦА ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ НИЖЕ 4 ГРАДУСОВ, ЧЕМ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА (для жилых помещений). Это условие у нас в институте называли УСЛОВИЕ КОМФОРТНОСТИ.

    Вы уж простите, но надоели разговоры о пенопластах. Да, сомнительная экология, долговечность, пажаростойкость....

    А дайте альтернативу! Да чтобы за такаю цену и в таком колличестве!

    Одни разговоры...beer

    Еще о точке росы. Где лучше чтобы она была:

    В стене?
    В утеплителе?

    Тест на разумность. Кто ответит? :)
     