Заземление фундамента

Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем alexduc, 28 бер 2010.

  1. MAV

    MAV Новачок

    Повідомлення:
    148
    Симпатії:
    9
    Вы сомневаетесь в правильности схемы?

    Это уже не ради НЕГО, а ради тех, кому делаешь.
     
  2. аматор1

    аматор1 -

    Повідомлення:
    1.887
    Симпатії:
    483
    :down:
     
  3. Kamikaze

    Kamikaze Бригадир

    Повідомлення:
    206
    Симпатії:
    137
    [​IMG]
    Рис. 1.7.7. Система уравнивания потенциалов в здании:
    М - открытая проводящая часть; С1 - металлические трубы водопровода, входящие в здание; С2 — металлические трубы канализации, входящие в здание; С3 — металлические трубы газоснабжения с изолирующей вставкой на вводе, входящие в здание; С4 - воздуховоды вентиляции и кондиционирования; С5 - система отопления; С6 - металлические водопроводные трубы в ванной комнате; С7 - металлическая ванна; С8 — сторонняя проводящая часть в пределах досягаемости от открытых проводящих частей; С9 — арматура железобетонных конструкций; ГЗШ - главная заземляющая шина; Т1 - естественный заземлитель; Т2 - заземлитель молниезащиты (если имеется); 1 - нулевой защитный проводник; 2 - проводник основной системы уравнивания потенциалов; 3 - проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов; 4 — токоотвод системы молниезащиты; 5 — контур (магистраль) рабочего заземления в помещении информационного вычислительного оборудования; 6 — проводник рабочего (функционального) заземления; 7 - проводник уравнивания потенциалов в системе рабочего (функционального) заземления; 8 - заземляющий проводник


    Арматура фундамента д.б. включена в СУП (подключена к ГЗШ). При этом фундамент играет роль естественного заземлителя (Т1).

    -----------
    На рисунке показано присоединение проводника СУП к токоотводу молниезащиты.
    Но субъективно видится более корректным подключения проводника от ГЗШ и токоотвода к заземлителю под землей, в разных местах заземлителя.
     
  4. аматор1

    аматор1 -

    Повідомлення:
    1.887
    Симпатії:
    483
    так должно делаться для мимнимизации возможности получить "биг бада бум"
     
  5. Kamikaze

    Kamikaze Бригадир

    Повідомлення:
    206
    Симпатії:
    137
    По большому счету это перестраховка от протекания тока молнии через проводники СУП при отгнивании токоотвода под землей (пессимизм).

    В любом случае ЗУ молниезащиты должно быть объединено с ЗУ электроустановки (повторного заземления PEN) для обеспечения "эквипотенциальной благодати". При Любых катаклизмах вплоть до ПУМ в здании не будет опасных разностей потенциалов между различными проводящими частями и конструкциями. Хотя на первый взгляд такое объединение и кажется "стремным".
     
  6. аматор1

    аматор1 -

    Повідомлення:
    1.887
    Симпатії:
    483
    за это Вас, как минимум технари ОСС, "выпроводили" бы "туда" словесно...

    Добавлено через 2 часа 36 минут 38 секунд
    а многие с "оптимизмом" делают контрольные замеры контуров заземления и грозозащиты??? В частном секторе на 100% никто и на производстве чиста формально выписывают протоколы измерений...
    Так что желающие быть повелителями молний - велкам на ГЗШ!
    А если откровенно на прямоту - надо быть конкретно обдолбаным чтобы соединять контур зазаемления с контуром грозозащиты!
     
  7. Sotrudnik

    Sotrudnik Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.025
    Симпатії:
    657
    Адреса:
    Херсон
    Чет мне показалось што и тема родилась от незнания вопроса. Речь то о заземлении фундаменту
    Ну не нада его заземлять, ради бога!
    Заземление - отдельно - дохлые мухи (и не только) отдельноrofl
     
  8. аматор1

    аматор1 -

    Повідомлення:
    1.887
    Симпатії:
    483
    что это "МС"!
    некоторые тамошние гуру упорно "настаивают" на букву "впа" идею, что нужно всё сводить в одну кучу! типа СУП из семи ... отводов.
    Вот если бы они видели хотя бы раз последствия попадания молнии в оборудование в следствие обьединения контура грозозащиты и защитного заземления не в земле даже, а намного раньше, типа на ГЗШ (подрядчик лох, сцуко), ихней оптимизм бы поуменьшился.
     
  9. Sotrudnik

    Sotrudnik Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.025
    Симпатії:
    657
    Адреса:
    Херсон
    Лучче они б при энтом поприсутствовали, мож, не смогли бы по клаве стучать:-[rofl
     
  10. аматор1

    аматор1 -

    Повідомлення:
    1.887
    Симпатії:
    483
    держась за ГЗШ СУПоватую:vo:. класный бы шашлык вышелvictory
     