    Re: Терива или плиты на перекрытие

    Мы строим техэтажный дом с монолитным каркасом, в нем на перекрытиях сетки одинаковые и сверху и снизу, плюс еще две небольшие сетки в местах опирания плиты на колонну.
     
  2. Vladimir57

    Vladimir57 Новачок

    Повідомлення:
    849
    Симпатії:
    143
    Адреса:
    Украина Тернополь
    Re: Терива или плиты на перекрытие

    А что воспринимает одинаковая верхняя сетка в середине пролёта? Та зона всегда сжата, а вот нижняя,растянутая рабочая однозначьно,просто проектировшики перестраховались а можент и не знают, как такие перекрытия расчитывать.Сетка на колонах для того, чтобы не произошло продавливания, там и капитель может нужна, всё надо смотреть по проекту, нельзя брать за пример другой проект это совсем другая конструкция ,чем Терива.А вот возле балок вашего перекрытия, внутренних или наружных, необходимо ставить дополнительную арматуру переходящую в верхнюю зону балки под углом 45 град в местах возможного образования наклонных трещин от совместного действия изгибаемого момента и поперечной силы у опор.Тогда в середине пролёта не ставится сетка с рабочей арматарой , можно просто конструктивную поставить как в пустотке, и экономия налицо, хотя можно всё сделать бронебойным.Знакомый сдедал сплошной монолитный фундамент и бетонные стены под дом с мансардой и вбухал туда кучу арматуры и всем рассказывает , что его дом 9 этажей выдержит.Абсурд, но стороители заработали.
     
  3. Goshia

    Goshia Прораб

    Повідомлення:
    2.115
    Симпатії:
    205
    Re: Терива или плиты на перекрытие

    Нам проект, по которому мы строим это монолитное здание разрабатывали в Одессе, а весь каркас и армирование проектировщики считали на машине.
     
  4. neue bauer

    neue bauer Новачок

    Повідомлення:
    37
    Симпатії:
    2
    Адреса:
    Киев
    Re: Терива или плиты на перекрытие

    Есть еще вариант:
    http://plastbau.com.ua/production
    Навскидку, по сравнению с Теривой,
    проще и быстрее укладывать (один лист за раз вместо набора блоков),
    легче носить,
    меньше протеканий,
    теплее,
    проще подгонять под размер перекрываемого проема.
     
    2 користувачам це сподобалось.
  5. Goshia

    Goshia Прораб

    Повідомлення:
    2.115
    Симпатії:
    205
    Re: Терива или плиты на перекрытие

    neue bauer, интересная технология, мне понравилась, но, я хотел спросить по перекрытию - это опалубка съемная? Или она, как терива остается в перекрытии?
     
  6. neue bauer

    neue bauer Новачок

    Повідомлення:
    37
    Симпатії:
    2
    Адреса:
    Киев
    Re: Терива или плиты на перекрытие

    Раз она утепляет, то, наверное, несъемная. :) Так, по-моему, ее и классифицируют.
    Получается, что пока твердеет бетон в выемках и не поверхности опалубки, опалубка бетон держит (с подпорками, естественно). Когда бетон затвердеет, бетон держит опалубку. Уже без подпорок. Благо, формой пазов предусмотрено.
     
  7. Goshia

    Goshia Прораб

    Повідомлення:
    2.115
    Симпатії:
    205
    Re: Терива или плиты на перекрытие

    neue bauer, если она несъемная, то наверное стоит очень дорого, ведь ей нужно держать бетонную смесь, а она очень тяжелая. Это опалубка для плиты покрытия, а для перекрытий, есть ли такая, которая снимается?
     
  8. Skyter

    Skyter Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.442
    Симпатії:
    516
    Адреса:
    Родился и вырос в г. Киев.
    Re: Терива или плиты на перекрытие

    Эх. Ничего нового придумать уже нельзя :) Я в этом году одну террасу по этому принципу запроектировал. Только использовал обычный пенопласт ПСБ 15. Пенопласт не съемный.

    Добавлено через 4 минуты 38 секунд
    Знают. Если учились :) Это защита от дурака. Расчет перекрытия основывается на расчетах с многими условностями. Монолитная плита на колоннах действительно имеет эпюру моментов переходящую сверху вниз... Но где эта точка перехода? Ведь мы её можем вычеслить лишь теоретически... условно. А вариантов неравномерной загрузки плиты много. Да и затраты, на самом то деле, не велики. Коэфициенты по запасу прочности и то больше забирают :)
     
  9. Vladimir57

    Vladimir57 Новачок

    Повідомлення:
    849
    Симпатії:
    143
    Адреса:
    Украина Тернополь
    Re: Терива или плиты на перекрытие

    Точька прехода равна нулевому моменту и вычислить несложно,стержни для этого под углом 45* отгибают чтобы воспринять максимальную поперечную силу .Если их нет , а просто сверху стоит ещё одна мощная никому не нужная сетка как тут описали ,то эта перестраховка от дурака не поможет поперечная сила вызовет трещины ,т.к нечему будет её воспринять.Не знал о таких нормативных расчётах и конструировании- для защиты от дурака.Строительством уже столько дураков занимаются , что скоро всё будем ,как бункера против атомной войны строить.Чья-то безграмотность и разгильдяйство не повод тратить лишние материалы и деньги заказчика.Иностранцы никогда лишнего ничего не ставят, а мы так подстраиваемся под дураков, что наши квартиры уже дороже виллы под Римом стоят.
    А эпюра моментов в плите на колонне вверху , а не внизу.
     
  10. Skyter

    Skyter Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.442
    Симпатії:
    516
    Адреса:
    Родился и вырос в г. Киев.
    Re: Терива или плиты на перекрытие

    Один из расчетов во вложении. Ищите...