    Да, хотелось бы услышать ваше мнение, человек ведь спрашивал.
     
  2. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Радиаторы отопления

    Тоді потрібно так (якщо вже інакше не можна).

    [​IMG]
     

    Вкладення:

  3. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Радиаторы отопления

    звичайно, на таких довжинах радіатора вже починає впливати гідравлічний опір радіатора. Опір рухові теплоносія з дальнього нижнього кута є більший від тиску напору, який створюється від різниці питомої ваги холодного і теплого теплоносія.

    довгі радіатори потрібно підключати по діагоналі, або міняти один довгий на два коротких. Звичайно, це дорожче, але гарантовано буде тепло.
     
  4. kidav2010

    kidav2010 Підмайстер

    Повідомлення:
    90
    Симпатії:
    14
    Адреса:
    Одесская обл.,г.Ильичёвск
    моё мнение: подключить снизу и подачу и обратку, забудете про "мёртвые зоны" радиатора. Зачем делают длинные радиаторы? для того что-бы их заменять на короткие? Не легче ли заставить его(длинный) работать? подключение по диагонали не даст гарантии,что нижний угол,противоположный обратке, будет одинаков по температуре с углом,где она подключена.
     
  5. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Радиаторы отопления

    щось надто категорично.
    Рекомендуйте тоді виробникам радіаторів змінити свої інструкції щодо підключень радіаторів.. :) Це ж суцільна економія: не потрібно довбати штроби для верхнього краника, менше потрібно труби, кращий вигляд..
    Щось підозріло вперто не помічають такої очевидної вигоди виробники радіаторів разом зі всіма проектантами, вперто роблять подачу зверху.
    А можливо ми чогось не знаємо? Що ми не враховуємо? Однаково нагрітий радіатор ще не означає його максимально ефективну роботу. Тобто нам необхідно порівняти потужності радіаторів при різних під'єднаннях.
    Що для того необхідно: лічильник об'єму води з балансувальним краном, дослідний радіатор, два термометри і приміщення з температурою повітря 20С. По суті - теплова мінілабораторія. Я не маю змоги таке організувати у себе, потрібно купувати лічильник води. Але якщо у вас є бажання не тільки висловлювати припущення, а і довести їх експериментально - ви можете на будь-якому радіаторі провести експериментальні заміри тільки змінивши розводку за допомогою шлангів. Ви ж часто практикуєте підключення радіаторів?

    Добавлено через 3 минуты 26 секунд
    пс. навіть лічильника води не потрібно, достатньо вимірювальну шайбу для дифманометра вмонтувати у коло циркуляції. Так навіть буде краще для заміру - миттєво видно об'єм протоку. Нам потрібно тільки щоб вони були однакові.
     
  6. kidav2010

    kidav2010 Підмайстер

    Повідомлення:
    90
    Симпатії:
    14
    Адреса:
    Одесская обл.,г.Ильичёвск
    Я же говорю,что теория и практика шагают вместе,но не всегда одинаковы.Отлично знаю,как изготовитель рекомендует подсоединять радиаторы,НО имею на это своё мнение,подкрепленное практикой. Вполне может быть,что "Однаково нагрітий радіатор ще не означає його максимально ефективну роботу" по инженерным расчётам но радиатор полностью тёплый,и никаких "недогретых зон". Он даже греться начинает с верхней части,несмотря что подключен снизу.Наконец я справился с фотками и высылаю одну на обсуждение. Попробую порисовать на ней,если не получится,буду объяснять "на пальцах".[​IMG]
     
  7. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Радиаторы отопления

    kidav2010, для чого вам однаково холодний у всіх місцях радіатор? :)
     
  8. kidav2010

    kidav2010 Підмайстер

    Повідомлення:
    90
    Симпатії:
    14
    Адреса:
    Одесская обл.,г.Ильичёвск
    примерно так[​IMG]
    а как вы думаете, как будет лучше,если радиатор всей площадью будет излучать тепло или половиной?
     

    Вкладення:

  9. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Радиаторы отопления

    все залежить від температури поверхні радіатора. Якщо є якийсь перепад в температурі між окремими ділянками радіатора - це не означає, що радіатор випромінює менше потужності. Ваш однаково прогрітий радіатор може менше передавати тепла у приміщення, ніж мій, неоднаково прогрітий.
     
  10. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    Відповідь: Re: Радиаторы отопления

    Трохи із власного досвіду. Мав гравітаційну СО з таким підключенням радіаторів.Прогрівались радіатори десь на 2/3 зверху.Після встановлення насоса прогрівалися повністю.
     