Плохая циркуляция

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем AlexNF, 29 бер 2017.

  1. Testter

    Testter Інженер

    Повідомлення:
    1.102
    Симпатії:
    335
    Адреса:
    Львів
    Якщо ті нестандартні батареї мають меншу прохідність/отвори, то проблема в них в першу чергу.

    Можна спробувати відключати почергово одну з двох батарей та порівняти - чи щось зміниться.
     
  2. AlexNF

    AlexNF Стажер

    Повідомлення:
    17
    Симпатії:
    2
    Снять батарею с кухни и прикрутить в комнате - как вариант.
    В таком случае можно не сливать все систему.
     
    Testter подобається це.
  3. AlexNF

    AlexNF Стажер

    Повідомлення:
    17
    Симпатії:
    2
    Всем спасибо за ответы.
    И извините, что долго не выкладывал доп инфо.

    Смотрите пожалуйста фото кранов, самих батарей и подводящих труб.

    Отопительный сезон закончился, но есть время подготовиться к следующему.

    Также выкладываю фото из окна квартиры, в которой образовалась проблема.
     

    Вкладення:

    • IMG_0625.JPG
      IMG_0625.JPG
      Розмір файлу:
      62,8 КБ
      Переглядів:
      17
    • IMG_0626.JPG
      IMG_0626.JPG
      Розмір файлу:
      99,4 КБ
      Переглядів:
      16
    • IMG_0627.JPG
      IMG_0627.JPG
      Розмір файлу:
      118,7 КБ
      Переглядів:
      16
    • IMG_0628.JPG
      IMG_0628.JPG
      Розмір файлу:
      87,4 КБ
      Переглядів:
      16
    • IMG_0629.JPG
      IMG_0629.JPG
      Розмір файлу:
      129,3 КБ
      Переглядів:
      16
    • IMG_0630.JPG
      IMG_0630.JPG
      Розмір файлу:
      118,7 КБ
      Переглядів:
      16
    • IMG_0631.JPG
      IMG_0631.JPG
      Розмір файлу:
      97,2 КБ
      Переглядів:
      16
    • IMG_0638.JPG
      IMG_0638.JPG
      Розмір файлу:
      156,4 КБ
      Переглядів:
      17
    Testter подобається це.
  4. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Обводы - претендент. Сам обвод внутри не лучшую геометрию имеет, а ещё у нормального стыка ровный небольшой валок. Обвод явно перегретый передавленный.
    И клапаны, у соседей по стояку такие же краны? Это клапан, он внутри сложной формы, они подходят, если на всех остальных батареях в доме одинаковые. На такие разводки краны как бы вообще не обязательны, а для удобства если ставить, то полнопроходные.
     
  5. AlexNF

    AlexNF Стажер

    Повідомлення:
    17
    Симпатії:
    2
    Спасибо, дайте ссылку на полно проходные.

    И где именно "Обвод явно перегретый передавленный."
    На какой фото ?

    Дело в том, что на других стояках краны такие же (см. фото ниже) и батареи были горячими.
     

    Вкладення:

    • IMG_0635.JPG
      IMG_0635.JPG
      Розмір файлу:
      97,4 КБ
      Переглядів:
      9
  6. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Обвод - №1. Много вышло пластика, это значит далеко трубу запхнули, а зашла она далеко, потому что перегрели. Такое считается браком.
    IMG_0626.JPG
    А №2 стыки, с таким типа "воротничком", тоже неважные. Они говорят о том, что у паяльника была большая температура, он быстро прогревал тоненький слой, и можно было вставить.
    Но качественная пайка - это когда умеренной температурой прогревается толстый слой пластика, и при соединении, пластик двух деталей полно и хорошо смешивается, и получается то что нужно - сварка.
    А с пайкой завышенной температурой, тонкий слой жидкого пластика сдвигается, оставшийся холодный плохо смешивается, очень легко получить внутри большой валок, который заужает проход, но зато рукам легче, и чуть быстрее работа идёт.
    Вон у батарей, насколько видно, валки другие. Аккуратные, маленькие, ровные. Или другие руки, или в другое время наверно паялось.
     
  7. AlexNF

    AlexNF Стажер

    Повідомлення:
    17
    Симпатії:
    2
    Спасибо.
    Придет спец.. который делал батареи.
    Стояки делали массово - после пожара.
     
  8. vromav

    vromav Новачок

    Повідомлення:
    1
    Симпатії:
    0
    Здравствуйте, помогите с такой проблемой.
    На 5-м этаже батарея горячая, в нее приходит труба 3/4 (батарея чугун стандартная), а ко мне (4-й этаж, батареи биметал 12 секций) уходит 1/2, байпаса у них нет. У меня и ниже на этажах батареи еле теплые.
    Планирую поменять трубу на 3/4, при этом оставить "зауженные" части с кранами перед батареей на входе и выходе, байпас присутствует. Будет ли от этого толк? Какие еще данные могут понадобиться для помощи в этом вопросе?
     
  9. AlexNF

    AlexNF Стажер

    Повідомлення:
    17
    Симпатії:
    2
    Межсезонье, самое время переходить от теории к практике.

    Запланировано:
    - перепаять все плохоспаянные места;
    - обходы обратки и подачи заменить на варианты без заужений;
    - сместить батареи в двух комнатах ближе к стояку.

    Не планирую делать, хоть и много советовали:
    - менять шар-кран на подающей трубе на регулировочный вентиль / термостат,
    т.к. это нужно делать всему подъезду. От замены в моей квартире - улучшений не будет.
    - балансировать систему в подвале - возможно только во время сезона.

    Из более радикальных мер:
    1. Сантехник предлагает весь подающий носитель пропускать через свою батарею
    (сдавать не в обратку, а дальше запускать по подающей трубе - так мол циркуляция будет гарантировано норм)
    2. Поставить циркуляционный насос перед выходом в обратку - улучшая циркуляцию.
    3. Поставить насос на подающую трубу.

    Прошу специалистов прокомментировать варианты.
    Что еще предложите сделать?
     

Поділитися цією сторінкою