Заменить дымоходный на турбированый

Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем AndreyS, 20 січ 2017.

  1. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Це вхід вихід у колектор, чи контурів підлоги? В підлозі макс дельта має бути 5 градусів. Тобто, 38 на 42, скажімо.
    Якщо у Вас половина площі хати - ТП, то ставити конденсаційний котел доцільно.
     
  2. ukrkamen

    ukrkamen Стажер

    Повідомлення:
    13
    Симпатії:
    1
    Адреса:
    Чернігів
    На контури ТП іде подача (після насоса)+45, вихід з контурів зворотки +35.
    А якщо 10 град. різниці, то що це означає?
     
  3. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Після "змішувача"?
    Що ненормативно працює підлога. Як в аспекті комфорту, так і по напруженням, в яких перебувають конструкції будівлі. Норми встановлюють максимальну дельту 5 градусів, для інтер'єрного панельного опалення в бетоні.
    Слід витрату теплоносія на ТП зменшити (поставити на змішувачі меншу температуру, щоб він із загальної системи брав менше подачі і повертав менше зворотки).
    А витрату рециркуляції внутрі ТП збільшити (повідкривати ширше крани гребінки).
    Більша витрата теплоносія нитками ТП дозволить зменшити дельту, із збереженням потужності.
     
    Авега подобається це.
  4. Censord

    Censord Новачок

    Повідомлення:
    5
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    Харків
    Так буде вигідно, процесс конденсації буде при обратці 60 С. Чим нижче буде температура тим краще буде проходити процесс конденсаціі і від цього буде залежити ефективність конденсаційного котла) А якщо ви вирішили економити то краще поставити теплову помпу
     
  5. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Нажаль, конденсація припиняється десь біля 55..57 Ц. Але якщо навіть тримати 55, то, зконденсувавши, волога віддасть теплоту фазового переходу поверхні теплообмінника. Кількість цієї теплоти "шалена" - коли кіло води остигає на градус, то віддає 4 200 Дж теплоти, а коли кіло води конденсує, то віддає 2 260 000.
    Тобто, якщо конденсація в котлі буде йти на верхній межі температур можливості, то вона буде раз за разом зупинятись, нагріваючи поверхню. Тільки почалась - одразу перестала, щойно перестала - одразу почалась...
    Тому є рекомендація для конд. котлів - краще коли не тільки зворотка в котел заходить значно нижчою, за температуру конденсації вологи із складу вихлопних газів, а ще й подача із котла була температурою нижче, за температуру конденсації.
    Саме в такому разі, конденсаційний блок котла буде напевно, у повній мірі виконувати покладену на нього, і оплачену у повній мірі, функцію. Про що і є намальовані в паспорті кожного котла цифри: "50 на 30 град. Ц".
     
  6. Censord

    Censord Новачок

    Повідомлення:
    5
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    Харків
    Якщо говорити про реальність конденсаціі то краще тримати температуру 50 С на подачу та 30 С на повернення теплоносія ( це про те що заявляють розробники про високий КПД більше 100%). Як раз це буде відповідати нормам для теплое підлоги, бо температура підлоги не повинна бути вище 29С там де ви постійно знаходитесь. Навіть якщо більше температура то КПД котла буде падати, но все одно він буде економніше ніж звичайний конвекційний котел.
     
  7. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    @Censord, Я лише про те, що
     
  8. Censord

    Censord Новачок

    Повідомлення:
    5
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    Харків
    Нове
    але ви ж не не весь рік будете працювати при високій температурі теплоносія, тобто 70% опалювального сезону буде економія в опаленні)
     
  9. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Часу опалювального сезону.
    А який це відсоток спаленого за сезон газу?
     
  10. Censord

    Censord Новачок

    Повідомлення:
    5
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    Харків
    Потрібно рахувати якщо потрібні цифри. Зазвичай система працює за температурою 70/50. Виробник вказуює на 15% економії від звичайного конвекційного
     