Заміна електроживлення в старому будинку

Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Михайло Маломитницький, 5 січ 2017.

  1. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.883
    Симпатії:
    82.186
    Прокладка безпосередньо (у крайніх випадках) під штукатуркою допускається лише проводом з подвійною ізоляцією.
    Наприклад ВПП:

    [​IMG]
     
  2. Михайло Маломитницький

    Михайло Маломитницький Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.173
    Симпатії:
    5.354
    Адреса:
    м. Миронівка Київська обл.
    Викладаю фото. такий провід я затягнув в гофру і прокладатиму за ГКЛ і в глиняній стіні. В штукатурці на цегляній стіні його теж потрібно залишити в гофрі? 20170129_084844.jpg
     
  3. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.883
    Симпатії:
    82.186
    Це провід ПВ-1. Прокладається лише у гофрі (пластиковій у штукатурці, металевій - за ГКЛ)
     
  4. Михайло Маломитницький

    Михайло Маломитницький Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.173
    Симпатії:
    5.354
    Адреса:
    м. Миронівка Київська обл.
    Чудасія! Тобто-"не вір очам своїм". Хай там як, але я проклав його в негорючій гофрі-можна спати спокійно...=)
     
  5. _Sashok_

    _Sashok_ Стажер

    Повідомлення:
    14
    Симпатії:
    1
    Багато запитань а мало відповідей)))))

    На мою думку, на рахунок щита
    Ввід 2Р - 25А
    Реле напруги ZUBR 32А
    Розетки будинку 20А
    Освітлення будинку 16А
    Розетки кухні 20А
    Сан.вузол розетки диф20А або 1Р-16А+узо20А
    Освітлення вулиці 16А

    Ящик краще всьог підійде на 18 модулів + 2 шинки на N та PE
    + шинка 220V (гребенку)

    Виробника автоматів можу посоветувати ЕАТОN (мюллер)

    Ціна буде приблизно 1500грн
     
  6. Михайло Маломитницький

    Михайло Маломитницький Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.173
    Симпатії:
    5.354
    Адреса:
    м. Миронівка Київська обл.
    Я вже давно це відмітив. Чекати відповіді на форумі (форумах) то марна справа. Хвиля інтересу до них пройшла кілька років тому... Мені страшено подобається інтерфейс (формат) нашого форуму, тому затримався тут... Задаю запитання, потім сам на нього ж пробую дати відповідь . Ніби щоденник пишеш. Crazy
    Що це таке? 25 А зрозуміло, а перед цим?
    З приводу набору автоматів не готовий говорити, якраз на цим зараз працюю, то Ваші рекомендації якраз вчасно.
    І про самі автомати. ЕАТОN (я з електрикою маю справу час від часу) не знаю. Чому саме він?
    --- добавлено: Jan 29, 2017 7:37 AM ---
    Дійшло 2Р - це двополюсний автомат?
     
    Останнє редагування модератором: 6 лют 2017
  7. _Sashok_

    _Sashok_ Стажер

    Повідомлення:
    14
    Симпатії:
    1
    2Р- це автомат двохполюсний
    Мюллер , Хагер це найкращі виробники на нашому ринку
    Мюллер ( австрія) ніколи з ними проблем не було
     
  8. Михайло Маломитницький

    Михайло Маломитницький Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.173
    Симпатії:
    5.354
    Адреса:
    м. Миронівка Київська обл.
    Як скомпонувати ящик з ПЗВ (УЗО)? Тобто в ідеалі буде дуже дорого. дешево-це взагалі без них, а значить погіршуємо безпеку.:elektrik: На тепер думаю, що правильно буде застосувати схему, при якій буде один загальний пристрій більшого номіналу і кілька конче необхідних мінімального. Іншими словами я планую обов'язково поставити ПЗВ 0,01А на електробойлер та пральну машину (кожному окремий чи можна на один-групою?) і один ПЗВ 0,03А після ввідного автомату. Які ще групи обов'язково потребують захисту ПЗВ?
     
  9. _Sashok_

    _Sashok_ Стажер

    Повідомлення:
    14
    Симпатії:
    1
    Пзв 25А (0,03) після нього
    20А пральна
    20А боллер
    16А розетка сан узла (фен )

    Буде достатньо одного пзв
    [​IMG]
    2Р , Діф , 1Р ,1Р
     
    Останнє редагування: 29 січ 2017
  10. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.883
    Симпатії:
    82.186
    Усі лінії розеток в усіх приміщеннях. Освітлення у приміщеннях з підвищеною небезпекою (ванна, підвал тощо). Допускається не захищати стаціонарні електроприбори, з розеткою, виділеною лише для їх живлення

    Якщо використовується система заземлення ТТ - усі лініі мають бути захищені ПЗВ (виняток - охоронно-пожежна сигналізація, котел)
     