Коллектор и контура

Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем foxdm, 26 гру 2016.

  1. foxdm

    foxdm Підмайстер

    Повідомлення:
    55
    Симпатії:
    2
    Здравствуйте, подскажите правильно ли будет размещен коллектор и правильно ли протянуты контура?
    [​IMG]
     
  2. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Отступ от стен вроде маленький.
    И змейки не правильно нарисованы. У вас змейка в одну трубу, а надо в две - чтобы "подачи" с "обратками" межевались.
     
  3. foxdm

    foxdm Підмайстер

    Повідомлення:
    55
    Симпатії:
    2
    Сделал отступ от стены по 10см, дальше между трубами по 15см, сейчас на плане проложена подача, ну и получаеться продолжаю с середины вести обратно обратну, так же правильно?

    [​IMG]
     
  4. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Это улитка, а я про змейку. То же самое - ведёте до конца змейку подачу, через шаг, там в конце разворот, и назад обратку.
    А как Вы сеточку сделали?
    А толщина демпфера?
     
  5. foxdm

    foxdm Підмайстер

    Повідомлення:
    55
    Симпатії:
    2
    В программе есть инструмент Рулетка, от нужного края клац мышкой на угол стены чуть отвел в нужном направление и уже цифрами вводишь нужное значения, клеточка это уже готовый вид на который потратилось 15 минут)
    --- добавлено: 29 гру 2016 у 00:22 ---
    да забыл про демпферную ленту.
    --- добавлено: 29 гру 2016 у 00:26 ---
    Угу, понял, это как раз длинный коридор и маленький, при укладке сделаю чтоб межевались
     
    Останнє редагування модератором: 5 січ 2017
  6. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Я рисую клеточки линиями, потом лишние отрезочки удаляю, потом дуги рисую, потом вожу стираю ластиком то лишнее что после дуг осталось. Всё думаю, как бы ускорить.
    А длину трубы Вы через объём считать будете?
     
  7. foxdm

    foxdm Підмайстер

    Повідомлення:
    55
    Симпатії:
    2
    На плане чертеж выполнен с точными размерами комнат, просто кликаю по нужному контуру и он выделяется весь, дальше клик по выделенному контуру и выберем данные объекта и вуаля длина контура.
    [​IMG]
     
    Останнє редагування: 29 гру 2016
  8. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    У меня не показывает.
     
  9. foxdm

    foxdm Підмайстер

    Повідомлення:
    55
    Симпатії:
    2
    @Энки, есть видео урок на Youtube Быстрый расчет длины трубы теплого пола, и все получиться.
     
  10. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Дело не в том, что не получается, а в том, что длина не показывается. Показывает только слой. Длину показывает 1..3 отрезка, с дугами уже не показывает.
    У меня и половины тех кнопок, что в уроке, нету. И 600 баксов в год на такую версию тоже наверно не найдётся.
     

Поділитися цією сторінкою