Неисправности с смесительным клапаном LK Armatur !!!!

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Саша_костенко, 21 лис 2016.

  1. Саша_костенко

    Саша_костенко Підмайстер

    Повідомлення:
    34
    Симпатії:
    5
    Адреса:
    м. Біла Церква
    Доброго времени суток! В схеме твердотопливного котла установлен смесительный термоклапан с насосм LK Armatur (типа Ладомата). Месяц поработал нормально...На данный момент он постоянно ганяет теплоноситель через себя с подичи в обратку к котлу. Из буферной емкости не тянет почти. Буферная емкость не нагревается. Параметры работы клапана видны на фото.
    Помогите! что может быть? Заранее спасибо!
     

    Вкладення:

  2. viggen

    viggen Новачок

    Повідомлення:
    1
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    Украина
    Из другой темы понятно, что у Вас пиролизный котел Gefest 15kW с буферной емкостью на 500л. Какая площадь дома? Какую температуру показывает верхний термометр на буферной емкости? Попробуйте отключить насос на радиаторный контур и греть только буферную емкость. Похоже, что не хватает мощности котла или дрова с большой влажностью. ТТ котел без отбора тепла закипает очень быстро.
     
    Останнє редагування: 25 лис 2016
  3. Саша_костенко

    Саша_костенко Підмайстер

    Повідомлення:
    34
    Симпатії:
    5
    Адреса:
    м. Біла Церква
    Проблему решил самостоятельно!!!! установил на насос термореле; когда в доме температура нормальная, насос СО отключается и котел работает только на буфер
     