Кипит котел, прошу помощи

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Fairalex, 5 лис 2016.

  1. Fairalex

    Fairalex Новачок

    Повідомлення:
    4
    Симпатії:
    0
    P61105-205216.jpg
     
  2. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    "Кипеть" ещё могло начать от того, что 30 лет подливали воду дождевую, а сейчас с водопровода дали туда жёсткости, и слой накипи на обменнике подрос.
     
  3. tacha79

    tacha79 Майстер

    Повідомлення:
    341
    Симпатії:
    68
    Адреса:
    Киев
    Встречался с похожей ситуацией, в том числе и у себя, когда добавили контур на веранду.
    Если правильно понял чертёж, то получается 2-а контура, вот по одному контуру оно и греет, а если циркуляция пошла, то ждать прогрева второго контура практически бесполезно, особенно учитывая засорённость.
    Как варианты, поставить вентиль на малый контур, и открывать после прогрева основного (так было у знакомого), у нас решилось установкой насоса.
     
    Jonic подобається це.
  4. turbo77

    turbo77 Прораб

    Повідомлення:
    550
    Симпатії:
    294
    Адреса:
    Житомир
    @Fairalex,Я так думаю, что у вас расширительный бачок стоит не в том месте, перенесите расширительный бак в конец вашей цепочки батарей второго этажа
    https://krainamaystriv.com/attachments/157747/в таком подключении батареи большое сопротивление
    движению воды, каждая секция это дополнительное сопротивление потому что жидкость при прохождении через батарею таким путем постоянно меняет свою скорость при прохождении нипеля скорость растет при прохождении секции падает и так на каждой секции батареи возникает сопротивление движению виды для самотека нада сделать так https://krainamaystriv.com/threads/27377/
     
    Останнє редагування: 7 лис 2016
  5. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    В даній ситуації все логічно,тепла вода йде по найменшому опору.Тим більше що останній радіатор підключений по двотрубній схемі.По можливості перекрийте подачу на нього.І як що однотрубна частина системи запрацює,то необхідно ставити кран на останній радіатор,а ні ,значить проблеми в циркуляції.
     

Поділитися цією сторінкою