ТН повітря-вода на базі зовнішнього блоку опалюючого кондиціонера

Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Мирослав, 4 лис 2016.

  1. Ol-Dob

    Ol-Dob Стажер

    Повідомлення:
    22
    Симпатії:
    5
    Адреса:
    Закарпаття
    Пане Мирослав а чим Ви паяли перехідники на ПТО.
     
  2. Мирослав

    Мирослав Заслужений майстер

    Повідомлення:
    4.206
    Симпатії:
    4.272
    Адреса:
    м. Ужгород
    Паяв не я, маю колегу недалеко, варить аргоном і паяє багатьма способами, має різні гораки, припої і флюси, має досвід паяння теплообмінників для котлів. Мені виконав пайку твердим припоєм із вмістом срібла і якимось хитрим флюсом, здається вюртовським. Фітінги проточили до щільного входження у патрубок радіатора і паяли, як описав дві сторінки тому пан @birel, занурюючи теплообмінник у воду. Занурювали так, щоб повністю закривало пластини.
     
    Ol-Dob подобається це.
  3. Ol-Dob

    Ol-Dob Стажер

    Повідомлення:
    22
    Симпатії:
    5
    Адреса:
    Закарпаття
    Доброго дня пане Мирослав. Вирішив поцікавитись Вашими успіхами. Чи запустили свою систему? Якщо так то похваліться,бо щось тема заглохла.
     
  4. Мирослав

    Мирослав Заслужений майстер

    Повідомлення:
    4.206
    Симпатії:
    4.272
    Адреса:
    м. Ужгород
    Дякую увагу, одначе поки що немає чим хвалитися. Незвично сувора зима (-20-23 для Ужгороду надзвичайна рідкість) і високі рахунки за газ загальмували мою роботу. Тільки вчора на кінець замовив датчики температури DS18B20, реверсивного фреонового фільтра на 1/4 дюйма так і не знайшов, певно доведеться замовити на 3/8 дюйма і паяти перехідники. Очевидно запуск проекту доведеться відкласти на кінець лютого-початок березня =(. Втім, опалення потрібно, як правило, до середини квітня,так що як мінімум, місяць пробної експлуатації зробити встигну.
     
  5. sergey1967

    sergey1967 Підмайстер

    Повідомлення:
    30
    Симпатії:
    17
    Зарегистрировался . Всем добрый день! Спасибо Мирославу за приглашение . Март заканчивается, а значит будет время обдумать дальнейшие шаги по улучшению работы переделки кондиционера в тепловой насос воздух-вода.Вот почти вся история https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1206659052757056&id=100002389185831
     
  6. Мирослав

    Мирослав Заслужений майстер

    Повідомлення:
    4.206
    Симпатії:
    4.272
    Адреса:
    м. Ужгород
    Радий Вас читати тут, друже!
    Було б добре, якби ви скопіювали основні положення і фото з свого посту в ФБ сюди - не всі форумчани мають акаунти в ФБ.
     
  7. sergey1967

    sergey1967 Підмайстер

    Повідомлення:
    30
    Симпатії:
    17
    В[​IMG]ерхние темпера[​IMG]туры- [​IMG]
    вода, нижние температуры- фреон. Донором был кондиционер 9. Тестирую .
    --- добавлено: 24 бер 2017 у 22:10 ---
    [​IMG]
    --- добавлено: 24 бер 2017 у 22:11 ---
    [​IMG]
    --- добавлено: 24 бер 2017 у 22:12 ---
    Переписку не знаю как перенести. У кого вопросы -пишите.
     
    Останнє редагування модератором: 1 кві 2017
    Мирослав подобається це.
  8. Ol-Dob

    Ol-Dob Стажер

    Повідомлення:
    22
    Симпатії:
    5
    Адреса:
    Закарпаття
    Яку площу опалюєте? Які попередні результати тестування? Яка відстань від зовнішнього блоку до теплообмінника, що за такі цікаві перехідними на теплообмінника для фреона, де брали і яка ціна. Яку автоматика використали. Чи велика площа батарей у Ваших приміщеннях. На якому фреона працює система.Дякую.
     
  9. sergey1967

    sergey1967 Підмайстер

    Повідомлення:
    30
    Симпатії:
    17
    Начну с последнего вопроса.
    фреон 410
    автоматика осталась от кондиционера. По оттайке туповата- время не регулируется. Оттайка через час.
    От НР до теплообменника получилось примерно 10 м.
    переходники на теплообменник паял в фирме, они поставили свои. Не рекомендуется подключать фреон на резьбу.Пайка примерно обошлась с переходниками 800 грн. А на фото видно переходник с медной трубы.
    Нагрузка теплые полы 1 этажа, примерно 70 м2. плюс иногда и радиаторы .,
    Итоги: март, расход газа упал на 100 м3. электричество увеличилось на 150 квт*ч. На ночь отключал.
     
    Мирослав, Ol-Dob та Vitalik Xm подобається це.
  10. Ol-Dob

    Ol-Dob Стажер

    Повідомлення:
    22
    Симпатії:
    5
    Адреса:
    Закарпаття
    Дякую за детальну відповідь. Ще забув запитатись про теплообмінник. Я так розумію це Б\В з навісних котлів чи я помиляюсь? Якщо не помиляюсь то який,хочаб приблизно, у Вас тиск між зовнішнім блоком та ТО і як контролюється розморозка крім термодатчика що зображений на фото? Опишіть свій ТО - розміри. 3.3 ампера на фото це споживання зовнішнього блоку, а 0.64 кВт це його споживана потужність? Ще поясніть будь-ласка по температурам.Дякую! За виконану роботу - респект і уважуха! Сам ніяк не зберусь почати.
     