    Дуже приємно спілкуватись з такими людьми які всьо розтолкують як, шо, до чого!:vo:
    Буду експерементувати
     
  2. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    Відповідь: Допоможіть справити систему опалення!!! SOS

    1.Для вашого будинку 32Квт.замало.
    При розрахунках приблизно береться 100-150 Вт на м2 площі опалення+ нагрів води для поб.потреб.
    2.Для одного насоса велика довжина трубопроводів. Схоже опалення працює по найменшому шляху опору ,підвал.Попробуйте відключати- включати по черзі контури опалення.
    3.Тиск газу в системі рідко відповідає нормі.Відповідно котел не виходить на номінальну потужність.Нехай специ перевірять мінімальний і номінальний тиск газу в котлі. У Вайланта є така вимога.
     
  3. PretorKN

    PretorKN Новачок

    Повідомлення:
    56
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    Луцьк
    Відповідь: Допоможіть справити систему опалення!!! SOS

    на 2 питання відповідь
    відключав ефект мінімальний а в подвалі холодно
    тобто відключення підвалу не додає тепла на поверхах


    на 3 питання
    газ в нормі пусковикі котла навіть здивувалися що внас є такі місця з таким тиском газу :)
     
  4. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Допоможіть справити систему опалення!!! SOS

    PretorKN, то щось намалювали зі схем? :)

    Добавлено через 4 минуты 3 секунды
    намалюйте тільки радіатори, я так передбачаю, що довжини труб від гребінки до радіаторів не сильно вплинуть на розрахунок.
     
  5. PretorKN

    PretorKN Новачок

    Повідомлення:
    56
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    Луцьк
    Відповідь: Допоможіть справити систему опалення!!! SOS

    чесно кажучі :) гуляю поки і зараз в каматозі :)

    але план з батареями це просто можу скинути сек...

    Добавлено через 1 час 11 минут 13 секунд
    На першому поверсі колектор стоїть в правій нижній кімнаті, навпроти батареї на протележній стороні кімнати.

    батареї в лівій нижній і в башні зправа зверху в кількості 2+2 мають найменший розмір 60 вроді

    Всі решта батарей ідуть 160 лише в самій маленькій кімнаті зліва стоїть 60-ка полотєнчік

    http://s56.radikal.ru/i154/1001/13/c236e9b544df.jpg

    [​IMG]


    На другому поверсі батареї 60 в башнях їх кількість 3шт і по середині з права також 60 батарея


    http://s43.radikal.ru/i100/1001/48/623c214a27c5.jpg

    [​IMG]


    Вот такої грубини і висоти радіатори по всій хаті різниця лише в довжині

    http://s47.radikal.ru/i117/1001/35/5153d23c45e4.jpg

    [​IMG]
     
  6. Капитан Врунгель

    Капитан Врунгель Майстер

    Повідомлення:
    101
    Симпатії:
    8
    Re: Відповідь: Допоможіть справити систему опалення!!! SOS

    странно всё это. Хоть диаметры труб и заужены , но не настолько же. Вы с сантехниками рассчитались? Если нет, то возможно они в трубы позасовывали посторонние предметы, чтобы нерадивому заказчику жизнь мёдом не казалась
     
  7. PretorKN

    PretorKN Новачок

    Повідомлення:
    56
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    Луцьк
    Відповідь: Re: Відповідь: Допоможіть справити систему опалення!!! SOS

    я не на стільки злий щоб мені таке робити :(

    хоча полтергейст якийсь є в опалені

    ще факт той що раніше воно гріло на багато краще ніж зараз :(
     
  8. Капитан Врунгель

    Капитан Врунгель Майстер

    Повідомлення:
    101
    Симпатії:
    8
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Допоможіть справити систему опалення!!! SOS

    может грязная вода в системе (теплоноситель), позабивала фитинги мусором?
     
  9. PretorKN

    PretorKN Новачок

    Повідомлення:
    56
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    Луцьк
    Відповідь: Допоможіть справити систему опалення!!! SOS

    Ну вода то чорна коли знімав одну батарею.
    але як на мене чорна вода не повина вплинути на втрату 60% тепла
     
  10. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Допоможіть справити систему опалення!!! SOS

    тоді відкладемо роботу до наступного понеділка..
    Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю весело провести св"ята!beer

    Добавлено через 2 часа 25 минут 15 секунд
    подописуйте на планах довжини радіаторів, будь-ласка. Так буде зрозуміліше і швидше. Гребінку позначіть червоним кольром, можна просто вказати стрілкою місце. Труби, я так розумію, прокладені до батарей від гребінки по найкоротшій відстані.
     