Попытка самостоятельной сборки ТН вода-вода 8кВт

Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем teplyuk, 9 вер 2016.

  1. orwe

    orwe Інженер

    Повідомлення:
    669
    Симпатії:
    1.130
    Адреса:
    Киев.
    Для пластинчатых теплообменников, с их очень высокой эффективностью вопрос по занижению
    площади теплообмена остро не стоит. На один м2 площади теплообмена
    они выдают до 5 kW мощности при дельте t в один градус.
    То есть, при дельте 5 градусов 1 м2 выдаст 25 kW. Но такую дельту
    получить сложно из-за ограниченной скорости теплоносителя и небольшой длины каналов в коротких ПТО.
    Для большей дельты надо выбирать более длинные ПТО
    Это для вода/вода и расходе воды через него 5м/сек.
    При дальнейшем увеличении скорости сред гидравлические потери даже для пластинчатого будут расти, кроме того прирост теплоотдачи
    незначителен. Кроме того, хотя теплоотдача велика, большей мощности
    не получить, не будет расти дельта.

    Для теплообменника труба в трубе таких показателей достичь сложнее.
    При скорости омывания 5 м/сек теплоотдача может быть почти такой же, как в ПТО
    5 kW на м2 на град. Но гидропотери не позволят нормально эксплуатировать такой теплообменник, поэтому он должен быть коротеньким.
    Мощность одного будет маленькая, надо будет параллельно сотню-другую.
    Спаяли в пакет - вот и получился почти пластинчатый, но дороже.
    И эффективность все же меньше-нет извилистых каналов как в пластинчатом.
    Поэтому для трубы в трубе оптимальный параметр цена/эффективность
    достигается при 0,8 kw м2 град при скорости воды 1м/сек.
    При 1,5м/сек и 5 град дельты получаем 5 kW на метр площади при ещё терпимых гидропотерях.
    Дальнейшая интенсификация повышением скорости считается неоправданной
     
    Мирослав та teplyuk подобається це.
  2. teplyuk

    teplyuk Стажер

    Повідомлення:
    9
    Симпатії:
    7
    От цыркуля пришлось отказатся,как вы и говорили,он после простоя неможет поднять воду.будем ставить вихревой.
     
  3. teplyuk

    teplyuk Стажер

    Повідомлення:
    9
    Симпатії:
    7
    Закінчилась зима...мій тн відпрацював без нарікань.з радіаторною СО за лютий ввесь будинок з'їв 1090квт електроенергії.по тарифу на електроопалення це приблизно 660грн.я задоволений
     
    988888 подобається це.
  4. 988888

    988888 Інженер

    Повідомлення:
    818
    Симпатії:
    1.442
    Адреса:
    г.Борисполь, Киевская область
    Всю зиму работал вихревой насос? А "циркуль после простоя не смог поднять воду из скважины" - там проблема в обратном клапане или какая причина?
     
  5. teplyuk

    teplyuk Стажер

    Повідомлення:
    9
    Симпатії:
    7
    Да по сути цыркуль адекватно работает только под небольшим давление,а в моей ситуации он расположен почти в верхней точке ТН и ощущает на себе некое разряжение вместо избыточного давления.имею ввиду что если его поставить в приямке,чтобы над ним был столб воды,тогда может и сможет поднять.но я устал от экспериментов и решил оставить вихревой.В дальнейшем будет модернизация и переделка на DX...
     
    988888 подобається це.