Відповідь: Стукає котел. Help!!! накип спричиняє перегрів поверхні теплообмінника, а отже швидке прогоряння.
Ну не знаю, може це і не накип. Ось записав на диктофон звуки, які видає мій котел при нагріванні (у форматі *.mp3). Що це може бути? P.S. А деколи й сильніше стукає, як бахне....
Угу... точніше на закипання. При чому такі звуки і при 70, і при 80, і при 90 градусах на котлі. Якщо це накип такий вже утворився в котлі, то напевно я його звідти не дістану. Котел працює 9 років вже. Невже прийдеться замінити....
Відповідь: Стукає котел. Help!!! Скільки води в системі? Залийте оцтової есенції або молочної кислоти. Вона кальцієво-магнієвий накип розчинить, а метал нечіпатиме. Все залежить від концентрації. бажано б було промивати тільки котел, без системи, тому що велика кількість кислоти буде потрібна
В системі 25 ребер чавунних батарей+металеві труби. Напевно треба буде від"єднувати котел і промивати окремо...
Відповідь: Стукає котел. Help!!! якщо є можливість від"єднати - від"єднюйте. Так набагато швидше промиєте. 25*1,6= 40 літрів труби - ну ще 15 літрів. ніби води небагато, можна пробувати промивати котел не від"єднюючи. Добавлено через 1 минуту 14 секунд котел швидше промивається нагрітий до 90С. Тобто залийте розчин кислоти і нагрійте. Потім злийте.
В мене закрита система, якщо не від"єднувати, то як тоді кислоту залити? Хіба що відкрутити клапан, який повітря зтравлює (він в самій верхній точці системи), і туди налити. А скільки наливати? І чи розійдеться та кислота в такому варіанті по всій системі? (циркуляція води гравітаційна, без насосу)
Відповідь: Стукає котел. Help!!! Маєте тих дві кислоти? Ідеально працює 5% розчин. Вирахуйте об"єм води у вашій системі і кількість кислоти, яку необхідно долити до системи. Потім злийте літрів 10 води з системи, залийте через розповітрювач кислоту і долийте води, щоб загальний об"єм рівнявся тих же 10 літрів, що ви зливали перед тим з системи. Запалюйте котел і грійте систему. Через 6 годин можна зливати систему. Ще визначити, коли котел очистився від накипу, можна слухаючи його, коли він перестане стріляти.. ПС. спостерігав за чайником - стріляє тоді, коли є накип. Промив чайник від накипу - вода тихенько закипіла без стукоту.
Відповідь: Re: Стукає котел. Help!!! Не зовсім зрозуміло: 1. Система закрита, а циркуляція без насосу? 2. У Вас, що, немає відкритого розширювального баку?