Бойлер создает высокое давление в системе холодной воды в квартире

Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем Валерій В, 18 лип 2016.

  1. Валерій В

    Валерій В Новачок

    Повідомлення:
    6
    Симпатії:
    0
    Подскажите пожалуйста предохранительный клапан на 6бар?
     
    Останнє редагування: 19 лип 2016
  2. DINAMIT-UA

    DINAMIT-UA Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.744
    Симпатії:
    1.555
    Адреса:
    Україна
    @Валерій В, Напишіть послідовність встановлених елементів від стояка холодної води до бойлера.

    Наприклад : Кран-Фільтр-Лічильник-Редуктор тиску води.
    235.jpg
     
  3. WalterCV

    WalterCV Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.757
    Симпатії:
    4.038
    Адреса:
    CV UA
    Ну то і добре, він і стравить надлишковий тиск у випадку чого. Не влаштовує такий, підберіть той, який почне працювати при 4-6 бар.
    Я,коли бойлер гріється, періодично відкриваюкран з гарячою водою: допомагає.:)

    І ще одне: у Вас бойлер увімкнений цілодобово?
     
  4. Бригадир

    Бригадир Заслужений майстер

    Повідомлення:
    10.968
    Симпатії:
    7.147
    Адреса:
    Одесса
    После водомера, что бы типа назад не крутить.:)
     
  5. Валерій В

    Валерій В Новачок

    Повідомлення:
    6
    Симпатії:
    0
    У меня следующая последовательность до бойлера:
    кран отсечка - фильтр грубой очистки- редуктор с монометром- счетчик - обратный клапан- кран отсечки под бойлером - группа безопасности бойлера.
    --- добавлено: 19 лип 2016 у 12:21 ---
    Да постоянно. В доме нет горячей воды в обще.

    13 этаж нового дома из 25 этажей
     
    Останнє редагування модератором: 27 лип 2016
  6. aluma

    aluma Бригадир

    Повідомлення:
    553
    Симпатії:
    228
    Сорь за оффтоп, но как по мне, это чисто манагерское решения для увеличения продаж арматуры.
    Год назад ставил счетчик, про обратный клапан речи не было, сегодня требуют.
    Ждут, когда у народа нагреватели поразвалятся, потом думать начнуть...
     
    WalterCV подобається це.
  7. WalterCV

    WalterCV Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.757
    Симпатії:
    4.038
    Адреса:
    CV UA
    А вам гаряча вода потрібна цілу ніч і з 9-00 ранку до приходу з роботи? ;)
     
  8. mech45

    mech45 Майстер

    Повідомлення:
    145
    Симпатії:
    66
    Пару раз в сутки не грешно включить бойлер вручную.У меня на старом автоматик 6А стоял, на новом УЗО...А когда он остывает-давление не растёт.
    И когда в душ лезу- выключаю- бережёного бог бережёт...
     
    WalterCV подобається це.
  9. Nykolayal

    Nykolayal Майстер

    Повідомлення:
    515
    Симпатії:
    87
    ОК после счетчика у нас требовали в ТУ всегда.
    ОК еще и в целях безопасности типа на высосет всю воду со всех приборов в случае отключения водоснабжения нужен.
     
  10. DINAMIT-UA

    DINAMIT-UA Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.744
    Симпатії:
    1.555
    Адреса:
    Україна
    89008-ea6867a4b1ab6962964ee683e4863e34.jpg.png
    Захисні клапани такої конструкції дуже часто ненадійні.

    Тому Я на свій бойлер поставив підривний клапан .
    89009-496b1e0b2c38724704abd0232f1fd62b.jpg

    Так,
    ( Я зробив у себе на бойлері групу безпеки по схемі як на фото )
    567.jpg

    Якщо підривний клапан на бойлері буде на 6 атм. ,
    то тиск у бойлері буде підтримуватись не більше 6 атм.
    Як буде працювати підривний клапан на бойлері детально описано тут - #73

    Тиск на редукторі повинен бути меншим за тиск підривного клапана, інакше перевитрати води.
    Наприклад: Якщо підривний клапан на 6 атм. то редуктор виставлений на 4 атм.
    Тобто у Вас тиск водопостачання в системі квартири після редуктора буде 4 атм. і не більше 6 атм.

    @Валерій В, Перевірте зворотні клапани.
    В мене була проблема із зворотнім клапаном.
    Виявилось якщо середина клапана пластмасова , вона через деякий час ламається.
    Замінив на такі самі клапани тільки із металевою серединою.
     
    Останнє редагування: 19 лип 2016

Поділитися цією сторінкою