Вентиляция квартиры на цокольном этаже, 28 м2, нужен совет!

Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем profeMaster, 3 чер 2016.

  1. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Ну а почему нет?
    Пятикратный воздухообмен - это пять раз в течении часа новый воздух в комнате. Думаете, имеет большое значение где его забирать, и куда подавать, выше-ниже?
    А вот скорость подачи и забора - значение имеет. Чем ближе к решётке, тем выше скорость. Человек не должен находиться в части струи, где скорость выше некоторой (зависящей от температуры струи) - он может простудиться. Можно заболеть, если посидеть на быстром тёплом сквознячке.
    На решётке не должно быть скорости выше некоторой (зависит от конструкции решётки) - иначе будет свист, шум.
    Вам не нужен в комнате ветер со свистом.
     
    Останнє редагування: 6 чер 2016
    profeMaster подобається це.
  2. profeMaster

    profeMaster Майстер

    Повідомлення:
    140
    Симпатії:
    35
    @Энки, решетку планирую с регулируемыми ламелями большого живого сечения типа http://www.ruventa.ru/наборная-вентиляция/решетки-диффузоры/решетки-настенные/adn-300*150.html , только на Украине вряд ли эти решетки продаются.

    с площадью 0,04 м2 скорость потока при 250 м3/ч будет 1,7 м/с. Ламелями, предположу, можно настроить оптимальное направление. Струя неизотермическая, отклоняется вниз, отрывная. Если переточное отверстие на кухню будет поблизости (красный кружок), произойдет замыкание потоков?
    Image2510-1.jpg
     
  3. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    С чего бы вдруг. Всё продаётся.

    Funny-House-Not-bad-OK-Agreeing-Agree-GIF.gif

    Вон та панелька в нижней половине двери легко режется даже ножом. И есть продаются решёточки дверные белые.
     
    profeMaster подобається це.
  4. profeMaster

    profeMaster Майстер

    Повідомлення:
    140
    Симпатії:
    35
    @Энки, запустил в тестовом режиме:
    Image2526.jpg Image2528-1.jpg
    когда за 10 минут работы влажность упала с 75 до 54%, было такое чувство, которое, мне кажется, так просто не появится :) Нужно предварительно снимать квартиру, потом до рождения ребенка купить маленькое жилье в кредит, сделать ремонт, въехать, увидеть, что там сырые стены и плесень повсеместно, не сохнет белье, и тут приточка, которую пару месяцев собирал, дает результат. Спасибо всем, кто помог, сообенно @Энки - за человеческое отношение!!
    на фотке красной стрелкой отметил обратный клапан - приоткрыт из-за избыточного давления в помещении. В санузле выключенный вентилятор бешено крутится. Сам одел ветровку (другие члены семьи к родственникам поехали), хочу посушить помещение :)
     
    Останнє редагування: 7 чер 2016
    Володимир П та Энки подобається це.
  5. profeMaster

    profeMaster Майстер

    Повідомлення:
    140
    Симпатії:
    35
    затрудняюсь определить, не будет ли слишком слабая струя, если поставить решетку ВЕНТС ДР 400х300 http://vents.ua/item/3888/DR_400h300/ ? Живое сечение 0.0840 м2, скорость при 250 м3/ч будет 0,8 м/с, при 150 м3/ч - 0,5 м/с. Добъет ли она воздух поближе к противоположной стене при наличии еще и переточной решетки под низом (в двери)? Здесь о теплых струях http://www.arktika.ru/snip15/rule15_2.pdf (у меня холодная) и много формул.

    такой размер решетки, так как есть в продаже по выгодной цене.

    струя все-таки настильная - до потолка меньше 0,3 м.
     
    Останнє редагування: 8 чер 2016
  6. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Настилайте на потолок. Вдоль стенки, грубо говоря, на треть меньше тормоз.
    Но Вам об этом вряд ли нужно думать, это ж не спортзал. Там негде эти струи направлять. От батарей будет тяга, от перетоков будет движение.. Будет какой-то миксер.
    Вы с включенной приточкой палочки зажигали?
     
  7. profeMaster

    profeMaster Майстер

    Повідомлення:
    140
    Симпатії:
    35
    на потолке только сейчас обратил внимание на лампы:
    Image2549.jpg
    прочел, что при скорости ниже 1,5 м/с резко снижается коэффициент эжекции, струя будет падать сразу в рабочую зону.
    палочки зажигал, водил под потолком. Как всегда чудеса, то есть в разных местах комнаты по-разному дым движется)
     
  8. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Потоками фотонов струя будет отклоняться?

    Большинство, что Вы читаете - вашего случая не касается.
    Вам нужно просто минимизировать неудобства от избыточного, уже купленного, принуждения притока, и отсутствия(?) достаточного принуждения вытяжки.
    Дисбаланс наружу большой?
    А зажигать палочки со стоячим вентилятором притока, и включенными вытяжками пробовали?
     
    profeMaster подобається це.
  9. profeMaster

    profeMaster Майстер

    Повідомлення:
    140
    Симпатії:
    35
    :)
    принудительная вытяжка сейчас отсутствует полностью - в санузле демонтировал, чтобы канал освободить.
    визуально - да. Прет из всех щелей)
    пробывал, в начале. Приток значительно сильнее действует на дым, чем те вытяжки :)

    план поставить решетку с сечением 0,0346, чтобы получить 2 м/с для 250 м3/ч. Через переход длиной 0,3 м. Нормально?
     
    Останнє редагування: 9 чер 2016
  10. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Сечение всегда можно уменьшить.
    На таких решётках, я при 1м/с воздух слышал. Если рядом слушать. А у Вас там всё рядом.

    С выкл, и с вкл вытяжкой - картина будет разная.
    Надо включать вытяжки, и с небольшим дисбалансом. С небольшим.
     

Поділитися цією сторінкою