Нужна помощь в регулировке коллектора теплого пола

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем VKL, 14 кві 2016.

  1. VKL

    VKL Майстер

    Повідомлення:
    241
    Симпатії:
    8
    Адреса:
    Одесса
    @Энки, Приветствую!
    Возник вопрос, у меня первый этаж теплее чем второй. Напомню на первом везде теплый пол на втором радиаторы, можно ли мою гребенку придушить, чтоб скажем пол грел меньше а радиаторы больше?
    Спасибо.
     
  2. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    А ручкой не получается? Той, что на "главном" клапане возле насоса?
    Она же воздушная... Или есть у неё тоненькая трубочка с баллончиком?
     
  3. VKL

    VKL Майстер

    Повідомлення:
    241
    Симпатії:
    8
    Адреса:
    Одесса
    Там где термостат, была раньше ручка ее сняли и одели головку с болончиком, он идет на подачу.
    На нем выставляется температура. Ага мысль понял, выставляем поменьше и он греет меньше, вроде смекнул правильно?
    Не помню кто говорил, что это для перегрева защита, если вдруг на подачу пойдет горячий теплоноситель то откроется обратка и минуя пол она перемешается с обраткой, как то так?
     
  4. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Так. Только не если, а всегда. Благодаря этому крану в полах держится ровно температура. А ручкой настраивается какая именно температура.
     
    VKL подобається це.
  5. VKL

    VKL Майстер

    Повідомлення:
    241
    Симпатії:
    8
    Адреса:
    Одесса
    Увы, у меня не получается сделать комфортно на обеих этажах с програматором.
    Я ставлю на первом этаже 22 градуса на втором 18(прохладно) Если перегревать первый этаж, то на втором немного теплее(( Лучше бы радиаторы поставил везде, дешевле и меньше мороки. Тапочки дешевле.
    Какие есть еще варианты, помогите?
    Как вариант выкинуть програматор и регулировать котлом?
     
  6. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Каким ещё программатором, вместо котлом? Комнатным термостатом? - так это и есть котлом. Только по воздуху, а не по подаче. Так?

    Ну а ручки покрутить?
     
  7. VKL

    VKL Майстер

    Повідомлення:
    241
    Симпатії:
    8
    Адреса:
    Одесса
    Програматор - внутренний термостат, он стоит на первом этаже.
    Ага по воздуху, не по теплоносителю.
    Как Вы и посоветовали я приглушил подачу на пол на 27 гр.
    Ручки прикрутить - на радиаторах?
     
  8. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    К чему он подключён?

    Везде, где можно.
    Принцип простой: холодно - откручиваем, горячо - закручиваем. По чуть-чуть за раз, и ждём изменений. Для пола часик-полтора ждём, для радиаторов минут десять-двадцать. Если мало подкрутили - крутим ещё чуть-чуть, и ждём результата. Крутить, пока не станет хорошо, или удовлетворительно.
    Можете пофотографировать что там где вообще покрутить можно?
     
  9. VKL

    VKL Майстер

    Повідомлення:
    241
    Симпатії:
    8
    Адреса:
    Одесса
    он подключен к котлу, на плате вынимаем перемычку и на ее место подлючаем термостат выносной - Вот он
    Есть три регулятора.
    Гребенка или коллектор теплого пола, терморегулятор выносной, и на каждом радиаторе термоголовка данфосс, и на котле можем выставить температуру теплоносителя.
     
  10. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Задача радиаторов, когда есть много ТП, - разбивать ниспадающие конвективные потоки с резко холодных поверхностей, типа окон, например.
    Головками на радиаторах выставить по потребностям - где окно побольше, где в комнате ТП поменьше, там температура чуть повыше, но не сильно высокая. Абы не было с окон ощутимых сквозняков. Температура воздуха, омывающего радиатор, должна быть чуть выше температуры воздуха над поверхностью пола. Тогда конвективные потоки тёплого воздуха будут двигаться от центра комнаты к окнам, навстречу падающим с окна. Это когда зябко. В тёплые весенние-осенние дни радиаторы можно перекрывать, все, или по требованию.
    Головкой клапана смесителя настраивается комфортная температура поверхности пола. Когда холодает, и только пола с комфортной температурой недостаточно, то включаются радиаторы. Разгонять полы до горячего, бо мороз, - очень нежелательно.
    Головками контуров на коллекторе, настраивается баланс м-ду контурами, чтобы один какой-то контур не обгонял сильно в разогреве, и один какой-то сильно не отставал. Чем короче труба контура, тем сильнее закрыт кран контура. Понаблюдать, поподкручивать, по чуть-чуть за один раз, и потихоньку отбалансируете.
    А уже температура на котле, должна быть удовлетворительной, во-первых, для радиаторов - чтобы клапаны часто не закрывались (шумят), и чтобы клапаны не работали почти на всю открытыми (нестройная тогда автоматизация). И во-вторых, точно то же для клапана гребёнки - чтобы он не был большую часть времени закрытым , и чтобы он не был большую часть времени полностью открытым (на большой круг).
    То-есть, хороший вариант - это через все клапаны радиаторов (по требованию см. выше) тоненькой ровной струйкой всегда идёт тёплая вода из котла. Через смеситель коллектора всегда струйкой подмешивается, меньшей частью, тёплая вода из котла. И котёл при этом не тактует очень часто - период "вкыл" не очень короткий. Чем холоднее на улице - тем короче пауза м-ду тактами - период "выкл".
    А для комнатного термостата остаётся только суточное/недельное программирование - реже включать котёл, когда никого нет дома, для экономии. Пока Вы дома, пусть его уставка будет выше нормальной температуры воздуха. Регулировок нормальной температуры воздуха уже и так достаточно - на каждом радиаторе зонально - комнатный тут уже проигрывает.
    Надеюсь, понятно изъяснился?
     
    VKL подобається це.

Поділитися цією сторінкою