Доброго дня,шановні майстри.В мене така ситуація:камін був спроектований ще під час будівництва,але чомусь його намалювали в такому місці,де неможливо зробити прямий канал димоходу,тому він має досить складну конфігурацію-приблизно 1,5м вертикаль,потім пішов по діагоналі,далі до 2м горизонтально і далі біля 5м-вертикально.Будівельники запевняли-буде гріти тебе...не гріє,дим валить в кімнату більше,ніж в димохід.Отже,питання до фахівців:чи врятує ситуацію витяжний вентилятор(димосос).Якщо так,то в якій частині димоходу його встановлювати.Чи,можливо,треба робити скляні дверцята,або і те і інше.Чи забути про нього,а на топці прикріпити картину з палаючим вогнем.Буду вдячний всім,хто відповість.
День добрый. Можно по подробней? Размер портала,сечение дымохода на всех участках? Желательно с фото.
Добрий день,Дмитрий.Размер камина:Ширина-58,Висота-40,-Глубина-48.Измерить сечение канала сейчас не получится,но по памяти-примерно17(18)х17(18),т.е. больше полкирпича +- по всей длинне.
Я не профі, але глибина великувата. Труба виходить вище конька будинку і розпалюєте як? Перед тим як розпалити вогонь, спалюю 3-4 листка газети під самий канал димоходу, щоб він прогрівся.
Вот что у меня. Размер портала 50х50, глубина 60, это для комнаты объёмом 40м Работает отлично. В вашем случаи он работать не будет. Объясню почему. 1. Маленькая глубина портала. 2. Горизонтальный дымоход, да ещё 2м. Поверьте мне, я на себе испытал, наклон дымохода не должен превышать 35-40 градусов и то не больше двух. глубина не меньше 60см, ведь у вас нет места для зуба который будит защищать от обратной тяги и дымоход 20х20см , меньше нельзя. Ставить дымосос нужно то в конце горизонтального канала, дым по горизонтальному каналу не пойдёт.Как сделан зуб? Если можно с фото. Мой вам совет, не отказывайтесь от камина, это не заменимая вещь когда настают долгие, зимние вечера.