підтримую версію локальних підкіпань і відсутності автоматичного скидача повітря також хочу сказати, що термореле що на трубі зверху, вроде Соларис, має дуже велику інерційність і якщо Ви вказати температуру ввімкнення насосу(якщо така схема) 85 грд то він може спрацювати і на 95 і вище а ще я б його посунув би ближче до котла по трубі подачі, на трубі відсутня теплоізоляція, Ви здивуєтесь, коли помяряєте різницю температури в котлі і на трубі біля термореле
А краще нормальний сепаратор туди забабахати. Такі як колись на відкритих системах по горизонтальних вітках ставили. Ох як помагає від короткочасних закипань.
Мене цікавить як ТА унеможливить таку ситуацію, якщо запертий клапан не дає свіжої води з ТА. Я цікавлюсь, тому що сам буду монтувати обвязку і якось боязно тепер. Таку ситуцію навіть не припускав. На днях сам вибирав собі 3 ходовик. Хотів взяти ГЕРЦ. Але продавець не радив. Говорить що багато відмов через закисання. В даному випадку паралельно насосу треба ставити зворотній клапан. Насос при роботі його підіпре. Коли через насос вода не піде (закис клапан), тиск в котлі відкриє клапан і получе свіжу порцію води. Але це при наявності ТА як ви сказали.
Да... беда с водяным отопление, ее бы и не было если бы производилась подготовка, и так каждый раз перед началом отопительного сезона.
То ясно. Я мав на увазі закисший термозмішуючий клапан який зі сторони ТА не пропустить воду в даному випадку.
клапан на байпасі ставим.закисають при перерві в роботі,тобто через літо.перший пуск не тяжко поспостерігати за клапаном.або купіть есбе та спіть спокійно.