Стук в колекторах теплої підлоги

Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем Vladimir1966, 1 лют 2016.

  1. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    @Vladimir1966, на фото не бачу.між котлом і гідрострілкою стоіть насос,здається страторс,а після гідрострілки є насос?чи насоси на колектораx самі витягують?
     
  2. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Ну я щось кажу, Ви кажете "ні", і продовжуєте про щось їнше. От я питаю, що ні?

    Я бритвою вже помахав достатньо - там нема вже механіки штока, гравітації, та насоса - сили, що привела до тієї миті. А обмалював лише

    коли те все вже не має ані великого значення, ані великого впливу.
    А ПеВе, на відміну від Ве квадрат навпіл плюс Пе, буде тако трохи іншу криву на діаграмі мати?
     
    Voyutichi подобається це.
  3. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    не можу оцінити..
     
  4. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Можете.
    Десь тут є тема, де чи не цицьки фукціями на графіках онлайн малювали. Пошукати?
     
    Voyutichi подобається це.
  5. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Нє, не тре..
     
  6. Vladimir1966

    Vladimir1966 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.110
    Симпатії:
    710
    Адреса:
    с. Нові Петрівці
    Після гідрострілки насоси тільки на колекторах
     
  7. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    одна з причин стуку,це неправильне встановлення клапанів(стрілочки по руxу теплоносія) і насоси змагаються за розxід,і коли насос одного колектора перетягую розxід іншого(тобто починає тягнути з колектора а не з стрілки)відбувається цей стук клапану.зараз не згадаю де читав,для такиx змішувальниx груп потрібний підпірний насос+обов"язково високотемпературна система.а у Вас подача 40С,і чотири колектора по 35С.змагання між насосами 100%.спробуйте на котлі підняти до 65-70С,і відпишіться.думаю стукіт пропаде.
     
  8. Vladimir1966

    Vladimir1966 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.110
    Симпатії:
    710
    Адреса:
    с. Нові Петрівці
    Підпірного насоса в системі немає.
    Той, що встановлений біля котла, 012.JPG працює на лінії повернення
     
  9. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    тут зрозуміло.кажу ж .підніміть температуру на котлі до 65-70С.таким чином насосні групи будуть потребувати мало теплоносія з магістралі,а більше із зворотки,і не будуть(не мають)змагатися за розxід з магістралі.
     
  10. Vladimir1966

    Vladimir1966 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.110
    Симпатії:
    710
    Адреса:
    с. Нові Петрівці
    Пройшов уже з тиждень після "переукомрлектації" системи :vremya:

    3 термоголовки розвернуто в правильному напрямку.
    Дятла вигнали з хати - так що нічого не стукає :)
    Положення датчиків виставлено на 35 градусів на термоголовці (термосифони залишені на тих же місцях) та 55 градусів на відсічних термодатчиках циркуляційних насосів в розпредільчих коробках.
    Температуру на котлі не змінював - дальше на виході 40-45 градусів (просто 3 термометри по різному показують :) )

    Впереді іще боротьба із падінням тиску в системі :kluch: але то десь через місяць, як повернусь з роботи. А так візуально поки підтікань не видно.

    Велике спасибі Энки за практичну допомогу :Hi:
     
    Энки подобається це.

Поділитися цією сторінкою