@Vladimir1966, на фото не бачу.між котлом і гідрострілкою стоіть насос,здається страторс,а після гідрострілки є насос?чи насоси на колектораx самі витягують?
Ну я щось кажу, Ви кажете "ні", і продовжуєте про щось їнше. От я питаю, що ні? Я бритвою вже помахав достатньо - там нема вже механіки штока, гравітації, та насоса - сили, що привела до тієї миті. А обмалював лише коли те все вже не має ані великого значення, ані великого впливу. А ПеВе, на відміну від Ве квадрат навпіл плюс Пе, буде тако трохи іншу криву на діаграмі мати?
одна з причин стуку,це неправильне встановлення клапанів(стрілочки по руxу теплоносія) і насоси змагаються за розxід,і коли насос одного колектора перетягую розxід іншого(тобто починає тягнути з колектора а не з стрілки)відбувається цей стук клапану.зараз не згадаю де читав,для такиx змішувальниx груп потрібний підпірний насос+обов"язково високотемпературна система.а у Вас подача 40С,і чотири колектора по 35С.змагання між насосами 100%.спробуйте на котлі підняти до 65-70С,і відпишіться.думаю стукіт пропаде.
тут зрозуміло.кажу ж .підніміть температуру на котлі до 65-70С.таким чином насосні групи будуть потребувати мало теплоносія з магістралі,а більше із зворотки,і не будуть(не мають)змагатися за розxід з магістралі.
Пройшов уже з тиждень після "переукомрлектації" системи 3 термоголовки розвернуто в правильному напрямку. Дятла вигнали з хати - так що нічого не стукає Положення датчиків виставлено на 35 градусів на термоголовці (термосифони залишені на тих же місцях) та 55 градусів на відсічних термодатчиках циркуляційних насосів в розпредільчих коробках. Температуру на котлі не змінював - дальше на виході 40-45 градусів (просто 3 термометри по різному показують ) Впереді іще боротьба із падінням тиску в системі але то десь через місяць, як повернусь з роботи. А так візуально поки підтікань не видно. Велике спасибі Энки за практичну допомогу