Надмірні витрати газу: котел Ariston clas EVO 24FF

Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем Юрій28, 15 гру 2015.

  1. Юрій28

    Юрій28 Новачок

    Повідомлення:
    1
    Симпатії:
    0
    Всім доброго дня!!! Прошу допомогти виріши проблему з надмірним споживання газу. Будинок площею 110 кв.м. Споживання газу в сутки 18-20 кубів. Котел дуже часто вмикається ( приблизно кожні 5 хв.).

    Система опалення - тепла підлога.

    На мою думку, це дуже багато. Можливо в котлі є якісь настройки,щоб можна було зменшити витрати газу? Чи якась інша проблема? Читав на форумах,що в котлі є настройка максимальної і мінімальної подачі газу. Можливо в цьому проблема?
     
  2. djclyde

    djclyde Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.695
    Симпатії:
    3.446
    Адреса:
    Кропивницкий
    каллорийность газа в переводу на Квт тепловой мощность = 9\квт-куб.м
    для отоапливания 1 м помещения при средних теплопотерях требуеться 100вт\тепла х 110м = 11квт = 1.2-1.3 куб\м газа в час
    вывод при вашей площади у вас нормальное потребление

    боритесь с теплопотерями
     
  3. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    яка товщина і плотність утеплювача під теплою підлогою?
     
  4. ВовчиКиев

    ВовчиКиев Підмайстер

    Повідомлення:
    69
    Симпатії:
    18
    Адреса:
    Киев
    @Юрій28, Подключите к котлу комнатный програматор, от 20-30 % экономии газа. Ну и теплопотери это правильно сказано !!!
     
  5. Nevid

    Nevid Підмайстер

    Повідомлення:
    31
    Симпатії:
    10
    Якщо котел часто включається, погана теплоізоляція.

    Можеш спробувати в настройках змінити пункт 2.3.6 = 7 хв
     

Поділитися цією сторінкою