Обвязка твердопаливного і газового котлів з акумуляційним баком

Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем kolllya, 9 гру 2015.

  1. don ivan

    don ivan Майстер

    Повідомлення:
    236
    Симпатії:
    86
    омг, так что, нужно нарисовать принципиальную с 3D монтажкой +приложить полные спецификации и к ним предложения от 10-ти поставщиков?))
    если непонятен #25, попробую еще раз:
    в схеме старттопика, нужно в точку соединения ГК с ТК поставить трехходовик, насос КО, переносится
    за этот трехходовик, насос ГК в такой схеме не нужен..
     
  2. rondlyk

    rondlyk Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.435
    Симпатії:
    1.237
    Адреса:
    Тримісто
    Ви точно теми не сплутали
    немає там токої точки
    --- добавлено: 11 гру 2015 у 21:05 ---
    Не завжди, а якщо буде то рівно стільки скільки подається на них, решту з ТА. І чим більше теплої обратки з батарей підтягне, тим більше горячої подасть, і на старті буде легше, як на мене це плюс. Тут пріоритет СО а в ТА надлишок.
    Які ще недоліки?
    Я писав починаючи з 13
     
    Останнє редагування модератором: 19 гру 2015
  3. kolllya

    kolllya Новачок

    Повідомлення:
    19
    Симпатії:
    4
    ну так ...впринципі звичайна схема
    --- добавлено: 11 гру 2015 у 21:29 ---
    а на бойлер не за велика температура буде подаватись,непотрібно підмісу?
     
    Останнє редагування модератором: 19 гру 2015
  4. rondlyk

    rondlyk Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.435
    Симпатії:
    1.237
    Адреса:
    Тримісто
    Чим більша температура буде подаватись, тим швидше бойлер нагріється до ЗАДАНОЇ ВАМИ температури, а якщо ЗАДАСТЕ 80 то підміс однозначно треба буде.
     
  5. don ivan

    don ivan Майстер

    Повідомлення:
    236
    Симпатії:
    86
    темы не попутал, с точкой да, некорректно, трехходовик в точку врезки ГК. Видимо нарисовать было бэ проще)
     
  6. kolllya

    kolllya Новачок

    Повідомлення:
    19
    Симпатії:
    4
    ну я планую на котлі максимум ставати...щоб менше чистити його треба було б
     
  7. rondlyk

    rondlyk Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.435
    Симпатії:
    1.237
    Адреса:
    Тримісто
    Та яка різниця що ви там на котлі наставите. Ми ж ніби обговорюємо схему 13, чи ні? а там термореле на бойлері яке вмикає та вимикає помпу бойлера (а ще краще автоматика на всю СО).
    І на початку теми ви взагалі про бойлер не говорили, то чому ви звернули увагу на цю схему.
     
    Останнє редагування: 11 гру 2015
  8. don ivan

    don ivan Майстер

    Повідомлення:
    236
    Симпатії:
    86
    зачем подмес на входе по нагреву бойлера? правильнее его ставить на выходе ГВ из бойлера как антиожог и для экономии ГВ
     
  9. rondlyk

    rondlyk Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.435
    Симпатії:
    1.237
    Адреса:
    Тримісто
    Ви про що ???
     
  10. kolllya

    kolllya Новачок

    Повідомлення:
    19
    Симпатії:
    4
    ну та... звернув увагу бо з бойлером в мене інший обєкт...
     