Совместное подключение газового котла, ТТК и ТА

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем bobvas, 8 лис 2015.

  1. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Коливання сигналу, температури, витрат...,
    Коли всі закриваються, через постійно відкритий збільшується витрата, теплішає в кімнаті, сигнал доходить до кімнатного, який вимикає насос. Кімната з кімнатним перегріта, в решті кімнат холоднішає швидше, термостати відкриваються широко, коли до кімнатного доходить сигнал на ввімкнення, через всі радіатори максимальна витрата із гарячою водою, ті радіатори швидко перегріваються, термостати на них швидко закриваються, GOTO 10
    Це ніби крайній випадок, довжина цикла, та варіації виконання залежать від певних характеристик системи.
    Нема в тому потреби, а воно бігає туди-сюди - це не добре, таких вирогідностей краще не давати.
    --- добавлено: 18 лис 2015 у 21:15 ---
    Тобто два рази так, чи це вже всього? Який чий ППР, яка стінка в мм?
     
    Останнє редагування модератором: 26 лис 2015
    Іван 55555 подобається це.
  2. bobvas

    bobvas Підмайстер

    Повідомлення:
    39
    Симпатії:
    5
    Так вони ж там є, біля V1 та насосу ТА.

    Хлопці, чекайте, а де його застосувати - новий, вже все змонтовано hello:-D
    --- добавлено: 18 лис 2015 у 21:32 ---
    Це повна довжина кола руху теплоносія до найвіддаленішого радіатора від гребінки.
    PPR типу ASB, товщину стінки та гідравлічний опір не готовий відповісти зараз
     
    Останнє редагування модератором: 26 лис 2015
  3. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Хай буде. Але треба клапани з головками скрізь.
     
  4. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    упс.не побачив))
     
  5. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Має все бути добре. Якщо хочете, намалюйте схему системи з довжинами, діаметрами, типами радіаторів, кутами та поворотами. Та я Вам покажу на графіку насоса як воно може бути по гілкам, з відкритими клапанами.
    Те саме можна зробити для ГК насоса. У Вас котел офіційний, не контрабанда? Є посилання на мануал котла?
     
  6. Uh0

    Uh0 Бригадир

    Повідомлення:
    579
    Симпатії:
    196
    Адреса:
    Lemberg
    Реакція кімнатних термостатів швидша і точніша ніж (в кращому випадку) газоконденсатної термоголовки. Тому поки термостатична головка почне відкриватись кімнатний термостат запустить насос, бо остивають всі радіатори. А коливання температури в приміщеннями з термоголовками все одно будуть, особливо коли котел не має модуляції.
     
  7. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Реакція на що?
     
  8. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    я так думаю на температуру в приміщенні!?:)де розташований термостат.
     
  9. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Ну це треба його біля батареї вішати.
     
    Іван 55555 подобається це.
  10. NikIN

    NikIN Бригадир

    Повідомлення:
    550
    Симпатії:
    170

    Розширювальний бак в 50л малий. Треба Вам на 120-130 літрів.
     

Поділитися цією сторінкою