Совместное подключение газового котла, ТТК и ТА

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем bobvas, 8 лис 2015.

  1. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    я б подачу на триxодовий пустив би із верxу ТА,а котел+ТА стандартно.датчик температури не на трубу,а в ТА(у вашій інтерпритаціі,особливо в момент розпалу,можливе часте переключання клапану,так як ТП котел ще не здатний видавати потрібний об"єм тепла.
     
    bobvas подобається це.
  2. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    ТП 2 кВт, при дельте до 5гр, это 0,34-0,4 куба в час расхода всего. Если температура после смесителя в пол, допустим, 35 градусов, обратка из пола соответственно 30, а из балки вода идёт, допустим 70гр, то в смеситель будет заходить где-то 0,05 куба в час из системы 70 гр., и 0,32 куба в час своей оборотной воды 30 градусов.
    Радиаторы 10 кВт с дельтой 20 град, это где-то 0,43-045 куба в час. Понятно, что расход через радиаторы будет побольше, а дельта там пониже. Но всё-равно, если Вы посмотрите на график насоса ГК, то увидите, что, все возможные расходы, через систему, легко ложатся в нормальную рабочую зону насоса, а горелка запросто поддерживает все необходимые дельты. Поэтому стрелка просто не нужна. И при работе ГК, сетевой насос (тот что на радиаторы нарисован) лучше бы выключать. И поставить этот насос, лучше бы не на отдельном ответвлении на радиаторы, а на балку, которая превращается просто в трубу. И этот сетевой насос включить в узел подмеса из ТА на систему, потому что Вам не нужно, чтоб, в не сильно морозную погоду, ТА заменялся весь, за часа полтора, с мизерной дельтой.
    Ну вот такие как бы рекомендации:
    выкинуть стрелку,
    к балке просто подключить ГК, на контактах "комнатного термостата" которого висит сигнал "ТА пустой и сетевой насос, с подмесом из ТА, выключены",
    сетевой насос поставить на балку, лучше на подачу, перед тройником подачи ГК,
    балку оснастить диффбайпасом (на случай, когда все термостаты и пола, и радиаторов, и подмеса из ТА закроются, чтоб насос не грелся, он тут и при текущей редакции схемы нужен)
    сетевой насос не выключать, пока не работает ГК, (то-есть, вместо реле "комнатного термостата" включить через реле "ТА пустой - ГК работает"), работу по регулированию температуры отлично выполнят головки радиаторов и смеситель пола.
    Собрать смесительный узел из куска ТА+ТТ, в кусок Система+ГК.
    Таким образом, у Вас выйдет две ступени регулирования:
    а) по расходам через систему, управлением смесителем пола и головками на радиаторах в каждом помещении отдельно.
    б) по температуре воды в балке, управлением смесителем из ТА+ТТ, и управлением горелкой ГК.
    Эти две такие ступени дадут достаточно гибкости в не узком диапазоне, чтоб и настраивать себе комфорт по желанию, и играться с удобными режимами зарядки ТА, расслоением в нём, и чем ещё пожелается.
    Будет хорошо, если привод смесителя от ТА будет электрический, тогда можно будет по команде выключать смешение и отделять циркуляцию в двух кусках друг от друга.
    Хотя и со статикой на гидроприводах можно что-то, думаю, придумать.
     
    bobvas подобається це.
  3. bobvas

    bobvas Підмайстер

    Повідомлення:
    39
    Симпатії:
    5
    Я також схилявся до такої думки, але прочитавши
    http://www.baunach.net/service/newsletter/rendepost-1-1400-stunden-geschenkt.html
    upload_2015-11-18_16-5-25.png
    upload_2015-11-18_16-16-42.png
    поки-що зробив так, як на схемі.
    Із зауваженнями (земляка) Іван 55555 повністю згідний.
    Далі буду думати...

    Повний аналіз роботи системи від Энки потребує додаткового осмислення.
    Дякую всім за предметні думки.
     
    Останнє редагування: 18 лис 2015
  4. bobvas

    bobvas Підмайстер

    Повідомлення:
    39
    Симпатії:
    5
    Як зрозумів думку Энки так і переробив.
    Дифбайпас поки-що не ставив, бо в кімнаті, де є кімнатний термостат, є радіатор без термоголовки, тому є одна закольцовка при закритті всіх інших. І цей термостат буде учасником регулювання. Вийшло так
    upload_2015-11-18_20-0-15.png
    Лише є питання, як вплине на гідравліку 44м PPR32 та 60м PPR20 радіаторного контура?
     
    NikIN подобається це.
  5. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    @bobvas, і мені так подобається.добавити зворотні клапана,щоб уникнути паразитноі циркуляціі і.......
     
  6. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Яке найдовше кільце? Від насоса до дальнього радіатора, та назад, довжини з діаметрами? А насос вже є? Який?
    --- добавлено: 18 лис 2015 у 20:24 ---
    Цього краще не робити. Це вирогідно буде провокувати коливання.
     
    Останнє редагування модератором: 26 лис 2015
  7. Uh0

    Uh0 Бригадир

    Повідомлення:
    579
    Симпатії:
    196
    Адреса:
    Lemberg
    Про це хотілось би почути детальніше. Ви маєте на увазі коливання температури?
     
  8. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    якось я такого не зустрічав,а чи можна простими словами пояснити,чим буде відрізнятися один радіатор без термоголовки(постійно відкритий)від радіатора з термоголовкою(єдиним в системі відкитим)?чи я щось не правильно зрозумів?
    --- добавлено: 18 лис 2015 у 20:32 ---
    упс.поки писав мене випередили))
     
    Останнє редагування модератором: 26 лис 2015
  9. bobvas

    bobvas Підмайстер

    Повідомлення:
    39
    Симпатії:
    5
    До самого дальнього 44м PPR32 + 20мPPR20 туди і назад.
    "Насос ТА" Grundfos UPS25-60

    Маєте на увазі в кола після гребінок?
     
  10. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    та ні,щоб газовий в коло тт не пxав,і навпаки.
     