Акумуляційний бак

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем параска, 27 сер 2015.

  1. balder

    balder Інженер

    Повідомлення:
    355
    Симпатії:
    891
    Адреса:
    Володимир
    Та знаю, десь з 8-го класу :-D
    Я маю на увазі, що для такої великої бочки, тим більше трохи "древньої" товщина стінки 1,5мм це мало.
     
  2. igord

    igord Майстер

    Повідомлення:
    121
    Симпатії:
    14
    Адреса:
    Україна, Дніпропетровська обл.
    Добрый день. Прочёл всю тему по котлу, но на вопрос достаточно ли мощности данного котла для отопления дома и вспомогательных помещений при общих теплопотерях 10кВт при t на улице - 20 градусов и в помещении +24 градуса с использованием теплоаккомулятора не нашёл. В доме алюминиевые радиатора, мет.пластик.трубы и закрытая система. Один специалист высказал мнение - 32кВт котёл и теплоакомулятор. Так ли это? Что то многовато как для 10 кВт теплопотерь, как по мне.
    Просьба гуру данного форума по котлам подсказать решение данной проблемы. Спасибо.
     
  3. Виталий Л

    Виталий Л Інженер

    Повідомлення:
    439
    Симпатії:
    755
    Адреса:
    кременчуг
    Какая площадь дома.
     
  4. Sergey1966

    Sergey1966 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    5.138
    Симпатії:
    5.816
    Адреса:
    Одесса
    Я не гуру , но скажу , если у вас 10 квт потери то котел 12 квт вам самый раз , хотя возможно и этот 10 квт -ник вам подойдет , а на счет 32 квт. + ТА это правда , но в вашем случае чем больше квт у котла тем больше нужно ТА исходите из того , что куб воды способен запасти 60 квт , для котла 20 квт ТА у вас будет меньше чем в первом случае .
     
  5. igord

    igord Майстер

    Повідомлення:
    121
    Симпатії:
    14
    Адреса:
    Україна, Дніпропетровська обл.
    дом 56 м2+летняя кухня 12м2 + хоз.постройка 15м2
    --- добавлено: 11 жов 2016 у 19:47 ---
    Так какой же оптимальной мощности нужен котёл и V теплоаккомулятора, исходя из того, что отапливать буду акацией, дуб, фруктовые и закладку хотелось бы делать при -20 градусах на улице и +24 в доме максимум 2 раза в сутки? Есть же какие то расчёты, даже предварительные. А так можно и 50 кВт взять и емкость на 10кубов.
     
    Останнє редагування модератором: 19 жов 2016
  6. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    На нагрев одного килограмма воды на один градус нужно потратить 4 200 джоулей тепла. Остывая на один градус, килограмм воды отдаст столько же.
    В килограмме дров 13 000 000 - 15 000 000 джоулей тепла.
    1 кВт - это 1 000 джоулей в секунду.
     
  7. igord

    igord Майстер

    Повідомлення:
    121
    Симпатії:
    14
    Адреса:
    Україна, Дніпропетровська обл.
    нагрев дома и нагрев аккумулятора происходит одновременно или по очереди - дом-аккумулятор?
     
  8. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Греется дом, а в аккумулятор направляются излишки.
    Если теплопотери дома Дж/с = мощность котла Дж/с, то излишков для аккумулятора, соответственно, нет.
    Теплопотери зданий определяются, как правило, для самых холодных температур региона.
    Если, например, теплопотери дома определены, при -20 снаружи и +24 внутри, в 10 кВт, то это значит, что потери на градус разницы = 10 000 / (24+20) = 0,227 кВт.
    То-есть, при -15 снаружи и +24 внутри, потери дома будут (15+24)*0,227 = 8,85 кВт.
    Если котёл в это время будет гореть в 10 кВт, то 1 150 джоулей в секунду будут накапливаться в аккумуляторе. Это один килограмм воды нагреется на один градус за 3,65 секунды.
     
    petrokrav1974 подобається це.
  9. igord

    igord Майстер

    Повідомлення:
    121
    Симпатії:
    14
    Адреса:
    Україна, Дніпропетровська обл.
    Спасибо. А в моём примере какой же всё таки мощности нужен котёл и какой объём аккумулятора, что бы при температурах -20 и +24 градуса к котлу подходить два раза в день?
     
    Останнє редагування: 11 жов 2016
  10. Виталий Л

    Виталий Л Інженер

    Повідомлення:
    439
    Симпатії:
    755
    Адреса:
    кременчуг


    Итак, имеем небольшой жилой дом . Расчетные теплопотери 10 квт ( утепление согласно современным нормам ). Отопление радиаторное, температурный режим 70/50. Имеем стандартный твердотопливный котел - чугунный Demrad Solidmaster 5S с тепловой мощностью на дровах 23 квт. Обьем топки 70 литров, количество загружаемых дров с учетом плотности дубовых дров 600 кг на 1 куб.м. и коэффициента закладки топлива 0,5 составляет: 70 х 0,6 х 0,5 = 21 кг. Теплотворная способность древесины (сухой дуб) с учетом КПД котла составляет 3 квт на 1 кг. Таким образом разовая закладка топлива выдаст 21х3 = 63 квт. Закладка топлива сгорит за 63/23 = 2,7 часа, округлим до 3-х часов.

    При потребности в тепле 10 квт (пиковые теплопотери) из 23 квт номинальной мощности 10 квт передается в систему, а 13 квт необходимо запасти. За 3 часа работы закладки система потребит 10х3 = 30 квт, а запасет 13х3 = 39 квт, которые система будет потреблять после прогорания закладки еще в течении 39/10 = 3,9, то есть почти 4 часа. При использовании теплоаккумулятора закладки топлива хватит на 3+4 = 7 часов непрерывной работы.

    Чтоб запасти 39 квт тепла необходимо расчитать обьем бака с учетом температурного режима системы. Температура в теплоаккумуляторе не может превышать +95С, а температура подачи на систему +70С. Имеем запас по температуре 95-70 = 25С.

    Обьем теплоаккумулятора = 39000 Вт/ (1,163х25) = 1334 литра. Данное значение является минимально необходимым. Его можно округлить до 1500 литров.



    При нулевых температурах потребность в тепле составит около 5 квт. Тогда бак будет запасать (23-5) х 3 = 54 квт тепла, которого достаточно для обеспечения теплом в течении 54/5 = 10-11 часов. Увеличивается запасаемая мощность и увеличивается запас темперы.
    • Мощность котла необходимо подбирать не под теплопотери, а под обьем теплоаккумулятора с таким расчетом, чтоб зарядить его за одну, максимум 2 протопки. Как видно из примера возможно допускать даже 2-кратный запас мощности ( и это еще не предел ).
    В нашем случае котел мощностью 23 квт обеспечит первоначальный нагрев аккумулятора (при комнатной температуре теплоносителя) за (1500х(95-20)х1,163)/23000 = 5,5 часов, то есть почти за 2 протопки. В дальнейшем, во время эксплуатации нижняя температура теплоносителя врядли будет опускатся ниже 40С, и потому нагрев бака будет происходить за одну-полторы протопки, что полностью удовлетворяет указанные требования.

    Таким образом котел работает с максимальным КПД на протяжении всего отопительного сезона и обеспечивает вполне комфортные условия эксплуатации со временем работы разовой загрузки котла от 7 до 14 часов.
     
    predka та igord подобається це.