Если у Вас "скачет" напряжение в сети...

Тема у розділі 'Высокие технологии', створена користувачем koljanx, 5 лис 2015.

  1. Sirik

    Sirik Майстер

    Повідомлення:
    166
    Симпатії:
    34
    Адреса:
    Бердичев
    Я тоже за "ЗУБРЫ", стоит лет 5 уже. Одно только но, когда напряжение выходит за границы и потом возвращается, автомат не всегда включает напряжение на дом
     
    pic16f887 подобається це.
  2. Reno

    Reno Заслужений майстер

    Повідомлення:
    9.441
    Симпатії:
    32.894
    Мабуть, не успевает подостыть теплушка. Дайте больший интервал на включение.
     
  3. Sirik

    Sirik Майстер

    Повідомлення:
    166
    Симпатії:
    34
    Адреса:
    Бердичев
    Ну вот ситуация: нижняя граница 190В, верхняя 250В. Напряжение выросло до 252В, ЗУБР отключает всю сеть; потом через пару минут напряжение падает до 230В и все.. Дальше дом не включается.
    Но если выключить входные автоматы, то все ок.
    Такое бывает примерно 50/50.

    зы/А как дать больше интервал? он где-то настраивается?
     
  4. Reno

    Reno Заслужений майстер

    Повідомлення:
    9.441
    Симпатії:
    32.894
    А выложите модельку ЗУБРа. Посмотрим характеристики и настройки.
    У меня на моих есть возможность устанавливать время повторного включения.
    Интервал от 3 до (вроде бы) 40 секунд.
     
  5. Sirik

    Sirik Майстер

    Повідомлення:
    166
    Симпатії:
    34
    Адреса:
    Бердичев
    Хорошо, вечером напишу
     
  6. Sirik

    Sirik Майстер

    Повідомлення:
    166
    Симпатії:
    34
    Адреса:
    Бердичев
    ZUBR D340t
     
  7. 3 ФАЗЫ

    3 ФАЗЫ Прораб

    Повідомлення:
    171
    Симпатії:
    284
    Адреса:
    Украина.Харьков.
    зубр 1.PNG зубр 2.PNG
     
    Reno подобається це.
  8. Nykolayal

    Nykolayal Майстер

    Повідомлення:
    515
    Симпатії:
    87
    @3 ФАЗЫ, а что может дать увеличение времени включения? Я про конкретную ситуацию

     
  9. Reno

    Reno Заслужений майстер

    Повідомлення:
    9.441
    Симпатії:
    32.894
    Вот полная версия паспорта Вашего изделия.
    http://www.ds-electronics.com.ua/files/zubr_d340t_ru.pdf
    Давайте Вы его для начала еще раз прочтете, возможно, появятся
    новые предположения. А мы пока подумаем над Вашей ситуацией.
    Но, скорей всего, при таком раскладе с напряжением, Вам не обойтись без стабилизатора напряжения. Ведь ЗУБР - защита. А стабилизатор - качество жизни. Улучшение в том плане, что фактически насовсем избавитесь от отключений напряжения - стабилизатор "загонит" его в норму.
    --- добавлено: 13 січ 2016 у 21:50 ---
    Могу ответить и я. Дело в том, что если ЗУБР настроен на повторное включение через, например, 10 секунд, а "запредельная" ситуация с повышенным напряжением длится 2 минуты, это значит, что прибор сделает 12 "холостых" циклов, пытаясь запустить нагрузку. Т.е. за 2 минуты ЗУБР безуспешно 12 раз будет коммутировать большУю мощность. Что, вероятно, его перегреет.
    Скорей всего, именно такой перегрев и есть причиной сбоев в работе ЗУБРа.
    (Об опасности перегрева для ЗУБРа написано и в его паспорте.)
    При перегреве прибор уходит в отказ (срабатывает его внутр. защита).
    Установив повторное включение, скажем, через минуту, мы, возможно, решим проблему. Потому что циклов (т.е. попыток включения) у ЗУБРа будет всего 2 - на первой минуте один, и на второй минуте - тоже один (и какой-то из них успешный), и уже точно без перегрева прибора.
     
    Останнє редагування модератором: 21 січ 2016
  10. Nykolayal

    Nykolayal Майстер

    Повідомлення:
    515
    Симпатії:
    87
    Это как то по "на коленке" алгоритм прописан в гаджете. Я без понятия в электронике но даже механику так не проектируют. Как то думал что мозги получим много\мало отключатся и включатся только после открытия пути по установленному номиналу без всякого постукивания в дверь. Время возврата регулируемое на требование потребителя (нагрузки).
     

Поділитися цією сторінкою