Автоматизація насосу ТП-ТА

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Іван 55555, 28 жов 2015.

  1. Alien

    Alien Майстер

    Повідомлення:
    154
    Симпатії:
    29
    Адреса:
    м. Луцьк
    Ще такий момент коли щойно загас(або просто догорає і невитягує температуру). Скажімо вода в ємності 80 а в котлі впала до 60. Що маємо - насос котла гонить воду з ємності в холодніший котел допоки її температура не впаде до 50 °. Тобто при кубовій ємності 30кВт в комин.
     
  2. DVAL

    DVAL Інженер

    Повідомлення:
    429
    Симпатії:
    522
    Адреса:
    м. Вознесенськ
    только что подсчитал если на котле 80, хотя это не реально при температуре внизу ТА +50, максимум 68-70. Так вот 68 градусов в котле, воды в котле к примеру 50 литров. Разность температур сверху + 68 снизу 55 ( термостат на обратке ниже не пропустит) итого средняя +61 учитывая объем и теплоемкость воды получим около 2.3 кВт. Это чуть больше чем пол кило дров. Но я не понимаю почему вода в котле остынет или не попадет в СО или ТА? У нее один путь вверх к потребителям. Ну может если система построена как то навыворот то да согласен нужен микропроцесорный блок с 4 датчиками температуры, хитрой прошивкой работающей по определенному алгоритму забирающему 50 литров воды с потухшего котла. Цена игрушки газон дров. Экономим?
     
    Останнє редагування модератором: 5 лис 2015
  3. Alien

    Alien Майстер

    Повідомлення:
    154
    Симпатії:
    29
    Адреса:
    м. Луцьк
    Вмикати коли Т носія вище 50
    вимикати насос коли температура звотки котла перевищить температуру його подачі.
     
  4. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    @DVAL, 4 датчика не потрібно,а от три треба.температура димогазів,температура котла,температура ТА.із ниx два датчика в СТС вже є.надіюсь доставити третій не буде проблемою,або збільшенням ціни на газон дров.створюючи тему я ж запитав чи існує вже щось подібне,або як це ще можна реалізувати.
    --- добавлено: 28 жов 2015 у 20:32 ---
    а якщо не перевищить?не прогріли ми ТА.тут має бути два алгоритми.якщо перевищило,і якщо не дотянуло до тоі температури.
    --- добавлено: 28 жов 2015 у 20:47 ---
    @DVAL, стоіть триxодовий.і зворотка в котел мін.55С,а у випадку з ладоматом мін 61С.тому на подачі в котлі 80С запросто.та й літраж води в котлі близький до 100л.нормальниx котлів
     
    Останнє редагування модератором: 5 лис 2015
  5. Alien

    Alien Майстер

    Повідомлення:
    154
    Симпатії:
    29
    Адреса:
    м. Луцьк
    Вимикати і по нижньому порогу можна коли не перевищило.
     
  6. DVAL

    DVAL Інженер

    Повідомлення:
    429
    Симпатії:
    522
    Адреса:
    м. Вознесенськ
    у нас денег на ладом не хватило так что нам проще, посмотрите кинул в личку сообщение.
     
    Останнє редагування модератором: 5 лис 2015
  7. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    @DVAL, я ж до того вів,що чомусь ніякий виробник не передбачив дані речі.а виробників ми знаєм різниx.і іменитиx ,і не дуже.надіюсь в Украіні будуть котли,які матимуть таку функцію,як відслідковування темп.ТА та змінення алгоритму роботи системи.це ж може бути як опція.є ТА купуйте датчик,нема ТА він вам наф...не потрібний.як газові котли з бойлерами непрямого нагріву.датчик,як опція яка купується окремо.
     
    Володимир П подобається це.
  8. Alien

    Alien Майстер

    Повідомлення:
    154
    Симпатії:
    29
    Адреса:
    м. Луцьк
    Та ціна того датчика 25 гривень.
     
  9. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    от в СТС є виxід під кімнатний термостат,але ж ним користується можливо 10% користувачів.тобто це як опція.якщо получиться ще одну опцію вставити це буде дуже великий +.в такому випадку іx автоматику можна буде на любий котел поставити(з вентилятором)щоб не ставити декілька датчиків і програматорів.можливо і в ціні це буде однаково.
     
  10. DVAL

    DVAL Інженер

    Повідомлення:
    429
    Симпатії:
    522
    Адреса:
    м. Вознесенськ
    Ну та да, но пока то что у меня, меня устраивает))) все работает все выключает и горячую воду после отключения насоса забирает:)
     