  1. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    тут впирається перший випадок.закинули мало дров,для нагріву ГВП.в котлі ще 75С а димогази виключили насос.ще можна тепло забирати,а ми...... з чим це пов"язано.поскільки дрова все дешевші і дешевші,xочеться по максимуму отримувати від ниx тепло і від нашоі системи.вклавши немалі гроші в систему,xочеться таки розумного відбору тепла і керування системою.
     
  2. DVAL

    DVAL Інженер

    Повідомлення:
    429
    Симпатії:
    522
    Адреса:
    м. Вознесенськ
    Это зависит от многих факторов и от самой конструкции котла. У меня все работает нормально. Только в котле остается несколько угольков температура падает до +70. А то что котел при +80 в водяной рубашке способен нагреть воздух от вентилятора выше чем +70 это не реально. Проверял и не раз, если на котле +80 температура в дымоходе при работающем вентиляторе максимум 60-65, потому и поставил на 70.
     
    Останнє редагування модератором: 5 лис 2015
  3. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    @DVAL, у Вас є ТА?
     
  4. Любко

    Любко Підмайстер

    Повідомлення:
    97
    Симпатії:
    23
    Адреса:
    Львовская обл. Міженець
    Тепло все одно буде підпитувати ТА за рахунок гравітації, а цей датчик, не обов'язково ставити на виході котла, його можна поставити, методом наукового втику, в іншій частині комину, щоб досягнути бажаної температури вкл. викл. насоса. Я цим займуся, як буде погана погода, поки що можна ще працювати на вулиці доробляти недороблене.
     
  5. DVAL

    DVAL Інженер

    Повідомлення:
    429
    Симпатії:
    522
    Адреса:
    м. Вознесенськ
    Да потому и поставил на дымоход отключалку котла. АТОС может выключить насос и вентилятор когда в ТА температура снизу упадет ниже чем 50, кому это надо...
     
  6. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    @DVAL, якщо низ ТА не прогрітий до 50С(образно)в котлі 80С а димогази виключили насос.не логічніше забрати тепло в ТА,а потім виключити насос?а?
    --- добавлено: 28 жов 2015 у 19:56 ---
    не всі монтують т.п+ТА з можливісттю гравітаційного циркулювання теплоносія.
     
    Останнє редагування модератором: 5 лис 2015
  7. DVAL

    DVAL Інженер

    Повідомлення:
    429
    Симпатії:
    522
    Адреса:
    м. Вознесенськ
    При прогорании дров, и нагретом ТА, пускай даже снизу до +50 насос и вентилятор превращают котел в воздушный калорифер по нагреву улицы. Насос будет подавать воду с ТА а вентилятор снимать с нее тепло и отправлять в атмосферу. О чем Вы говорите какое тепло забрать с котла и отправить в ТА? если в котле нет дров то и нет тепла. То есть нет дров - насос отключен вентилятор отключен.
     
    Дональд78 подобається це.
  8. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    @DVAL, читаєм уважно мій допис. якщо низ ТА не прогрітий до 50С(образно)в котлі 80С а димогази виключили насос.не логічніше забрати тепло в ТА,а потім виключити насос?а?
    момент,коли догоріли дрова,в котлі є ще гаряча вода,яку потрібно забрати в систему,а димогази вже впали.
     
  9. DVAL

    DVAL Інженер

    Повідомлення:
    429
    Симпатії:
    522
    Адреса:
    м. Вознесенськ
    И сколько ее там этой воды то? Ну не важно, в моей системе при отключении насоса начинается естественная циркуляция, на байпасе стоит клапан хлопушка. Вся горячая вода естественным образом выйдет в гидрострелку а с нее в ТА. Но я не об этом, клапан на байпасе еще и не дает обратного потока от ТА к котлу. иначе котел превращается в батарею которая самотеком нагревает за счет тяги воздух который пройдет через неработающий вентилятор. У меня котел имеет температуру на 30-40 градусов ниже чем сверху ТА так что вся горячая вода с котла уйдет гравитационно. Но ее там столько что даже об этом и не стоит голову морочить.
     
    Живу без газа та Алекс Иваныч подобається це.
  10. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    а скільки води у Вашому котлі?
    --- добавлено: 28 жов 2015 у 20:11 ---
    повірте,зо сезон не один десяток кг дров можна зекономити.
     
    Останнє редагування модератором: 5 лис 2015

Поділитися цією сторінкою