Ввод электрики в дом

Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем files, 26 жов 2015.

  1. files

    files Новачок

    Повідомлення:
    4
    Симпатії:
    0
    Здравствуйте, форумчане электрики.

    Обновлял проводку в частном доме и вот, что получилось с вводным кабелем.

    Раньше старый вводной кабель проходил по чердаку.
    Новый вводной кабель сейчас было проблематично провести по чердаку и его провели через стену понизу (см. картинку).

    Но теперь меня терзают сомнения, а не нарушает ли это какие-либо электрические правила? И не будут ли меня в будущем терзать сотрудники электросетей?
    И вообще, можно было ли менять точку ввода в дом без согласования с электросетями

    Очень хочу узнать мнение профессионального электрика.
    Спасибо за ответы.
    ris01.jpg
     
  2. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.883
    Симпатії:
    82.186
    Сама трасса от счётчика к вводному щитку не нарушает никаких норм.
    Сотрудники электросетей не имеют права контроля электроустановки потребителя на соответствие любым нормам и правилам.
    Сотрудники электросетей имеют право контролировать лишь участок линии, находящийся в зоне эксплуатационной ответственности РЭС, то бишь до выходных клемм счётчика в Вашем случае.

    1. Загальні положення

    1.1. Ці Правила регулюють взаємовідносини, які виникають в процесі продажу і купівлі електричної енергії між виробниками або постачальниками електричної енергії та споживачами (на роздрібному ринку електричної енергії).

    Дія цих Правил поширюється на всіх юридичних осіб та фізичних осіб (крім населення).

    Норми розділів "Загальні положення", "Межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін" та "Особливості постачання електричної енергії для населених пунктів" поширюються на всіх споживачів без винятку.

    1.2. Для цілей цих Правил наведені нижче терміни та визначення вживаються в такому значенні:
    ...
    межа балансової належності - точка розділу елементів електричної мережі між власниками електроустановок за ознаками права власності або користування, або повного господарського відання;

    межа експлуатаційної відповідальності - точка розділу електричної мережі за ознакою договірних зобов'язань з експлуатації тих чи інших її ділянок або елементів, встановлюється за згодою сторін. За відсутності такої згоди межа експлуатаційної відповідальності збігається з межею балансової належності;​
    ...

    2. Межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін

    2.1. Межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності між споживачем (субспоживачем) і електропередавальною організацією (основним споживачем) за технічний стан і обслуговування суміжних електроустановок фіксуються в акті розмежування балансової належності електроустановок і експлуатаційної відповідальності сторін.

    Межа експлуатаційної відповідальності може не збігатися з межею балансової належності, яка визначається правом власності споживача і електропередавальної організації (основного споживача) на окремі елементи електричної мережі, про що зазначається в акті розмежування балансової належності електроустановок і експлуатаційної відповідальності сторін.
    ...
    2.4. Межа експлуатаційної відповідальності між споживачем - фізичною особою, об'єднанням співвласників (власником) багатоквартирних будинків та/або власником електричних мереж за технічний стан і обслуговування суміжних електроустановок установлюється:

    1) для квартир багатоповерхових будинків на відхідних клемах розрахункових засобів обліку поверхових або квартирних електрощитків;

    2) для індивідуальних будинків:

    у разі відгалуження від лінії електропередачі неізольованим проводом - у точці кріплення проводів лінії електропередачі до перших ізоляторів на будівлі або на трубостояку (при повітряному вводі);

    у разі кабельного вводу або використання ізольованого проводу при відгалуженні від лінії електропередачі - на наконечниках кабелю живлення або ізольованого проводу на ввідному пристрої будівлі, якщо ввідно-розподільний пристрій розташований усередині будівлі, або на вихідних клемах розрахункового засобу обліку, якщо ввідно-розподільний пристрій та засіб обліку розміщені ззовні будівлі.
    За стан контактних з'єднань на межі експлуатаційної відповідальності та на вхідних і вихідних клемах опломбованих розрахункових засобів обліку відповідає електропередавальна організація.
    ...
     
    Останнє редагування: 26 жов 2015
  3. files

    files Новачок

    Повідомлення:
    4
    Симпатії:
    0
    Меня смущает, что все иллюстрации к ПУЭ по вопросу высоты ввода выглядят примерно так:

    [​IMG]

    Не понятно, «не менее 2.75м» этот требование к точке ввода кабеля в дом или к точке закрепления провода, который идет от столба к дому?
     
  4. AOZ1

    AOZ1 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.158
    Симпатії:
    1.384
    Адреса:
    Киев Бортничи
    Здравый смысл включите. Точки закрепления естественно.
     
  5. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.883
    Симпатії:
    82.186
    Какой здравый смысл может быть в советско-украинских нормах, "заточенных" на коррупцию и/или разработанных советско-украинскими вчоними?

    Читаем

    ПУЕ:2014

    ГЛАВА 2.1
    ЕЛЕКТРОПРОВОДКА
    СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ​
    ...
    2.1.6. Вводом від повітряної лінії електропередавання називається електропроводка,
    яка сполучає відгалуження від ПЛ із внутрішньою електропроводкою,
    рахуючи від ізоляторів, установлених на зовнішній поверхні (стіні, даху) будівлі
    або споруди, до затискачів ввідного пристрою.
    ...
    ЗОВНІШНЯ ЕЛЕКТРОПРОВОДКА​
    ...
    2.1.79. Уводи в будівлі рекомендовано виконувати крізь стіни в ізоляційних
    трубах так, щоб вода не могла накопичуватися в проході і проникати всередину
    будівлі.
    Відстань від проводів перед уводом і проводів вводу до поверхні землі має бути
    не меншою ніж 2,75 м (див. також 2.4.37 і 2.4.56).
    ...

    То бишь ввод, по определению ПУЕ:2014, имеет две фиксированные в пространстве точки - на изоляторах и на зажимах вводного устройства.
    По смыслу п. 2.1.79. обе точки должны находится на уровне не менее 2.75 м. от поверхности Земли, что противоречит п. 1.5.29. ПУЕ:

    ГЛАВА 1.5
    ОБЛІК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
    УСТАНОВЛЕННЯ ЛІЧИЛЬНИКІВ I ЕЛЕКТРОПРОВОДКА ДО НИХ​
    ...
    1.5.29. Лічильники треба встановлювати в шафах, камерах комплектних розподільчих
    пристроїв, на панелях, щитах, у нішах, на стінах, які мають жорстку
    конструкцію.
    Лічильники потрібно кріпити до пластмасових або металевих щитків. Висота
    від підлоги до коробки затискачів лічильника повинна бути в межах 0,8-1,7 м.
    ...

    Об определении проходки сквозь стену и её высоте в нормах речь не идёт

    На практике высота 2,75 м считается от проводов в точке крепления к изоляторам:

    5.407-153. "Детали и узлы внутренних осветительных и силовых электропроводок производственных, административных, бытовых и жилых помещений в сельской местности". РФ, 1992

    [​IMG]


    [​IMG]

    Типові проектні рішення вузлів для будівництва та реконструкції ПЛІ 0,4 кВ з використанням лінійної арматури виробництва ТзОВ „Львівська ізоляція”. Робочі креслення

    [​IMG]


    [​IMG]

    --- добавлено: 27 жов 2015 у 18:16 ---
    Ещё раз: если электроустановка дома уже подключена к электросетям, то работники РЭС не имеют никакого права контроля её. Всю ответственность за соблюдение норм электро- и пожарной безопасности по закону несёт исключительно владелец дома.
     
    Останнє редагування модератором: 4 лис 2015
  6. bigcat88

    bigcat88 Новачок

    Повідомлення:
    1
    Симпатії:
    0
    Что би не плодить тему, спрошу тут. Такая ситуация:
    В частном старом доме ремонт-модернизация, решили электропроводку всю заменить.
    Заменили, решили вынести счетчик на улицу(он еще был внутри дома) и сразу переподключиться на 3 фазы 34 кВт(в будущем будет электромобиль + теплые полы кое где).
    Во время установки нового щитка бригадой увидел что вводной автомат который хотят ставить это ИЕК 63А на 4500 отключаемого тока. Попросил заменить на такой же(ВА47-100) но на 10кА. Сказали что не понимают о чем речь, все должно работать - они так всем делают. Пробовал обьяснить ситуацию - что если он сгорит, я буду их пару суток ждать по заявке и сидеть без электричества всё это время. А у того шанс сгореть всё же меньше... Пришлось оформлять отказ допуска к энергосетям и сказали ждать звонка из области и объяснять им.
    Но не могу найти норм каких либо: имею ли я право требовать автомат на 10кА вместо 4500? Оплатить если что я готов, там разница 350 грн в цене...

    И сразу второй вопрос: Когда электрики тащили кабель на столб, им длины не хватило(СИП 4х16) - они 5 метров другим куском добавляли(такого же) гильзованием. Это допустимо по нормам для натянутого СИПа? Кабель то находиться на ихнем балансе.

    Заранее спасибо, буду рад если кто то поможет. В РЭСе ничего сказать не могут/не хотят.
     
  7. Sir_tt

    Sir_tt Новачок

    Повідомлення:
    3
    Симпатії:
    0
    По договору и по акту балансового разграничения вводной кабель до счетчика - это ответственность РЭСа.