Давление газа в EUROSIT 630

Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем Kidago556, 16 жов 2015.

  1. Kidago556

    Kidago556 Новачок

    Повідомлення:
    1
    Симпатії:
    0
    Здравствуйте

    Появилась одна проблемка и хотелось бы услышать мнение специалистов.

    Имеется котел мощностью 12 кВт с автоматикой Eurosit 630, который с недавнего времени начал постоянно тухнуть. Все началось с того, что к нашей наружной газовой трубе подключился сосед. В газовой службе уверяют, что давление газа осталось нормальным, сам не имею прибора чтобы измерить.

    Если предположить, что давление газа уменьшилось до недопустимого для этой автоматики, то почему затухание происходить примерно на 8-й минуте работы, а не сразу? Причем иногда это происходит, когда пилотная горелка уже нагрела теплоноситель до требуемой температуры и потухла, остался гореть сам запальник. Ему то наверняка уже хватает газа, но котел все равно затухает
     
  2. ZloiZed

    ZloiZed Стажер

    Повідомлення:
    21
    Симпатії:
    10
    Адреса:
    Харків
    может нет Циркуляции теплоносителя ??? Если естественная - то нет циркуляции. Может нужно поставить тогда в систему насос . Как по мне то в котле есть +/- 20 литров воді --- она нагревается котлом за 8 минут -- термодатчик говорит котлу - стоп. И он на фитиль переходит . Или раньше все работало и перестало ? Еще котел может вірубать - потому как датчик тяги не исправен..... или реально плохая тяга .
     

Поділитися цією сторінкою