Циркуляционный насос для повышения давления

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Сергей А, 23 вер 2015.

  1. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    У каждого насоса в паспорте есть график. На графике есть метры. 10 метров = 1 бар.
     
  2. Живу без газа

    Живу без газа Прораб

    Повідомлення:
    688
    Симпатії:
    287
    Адреса:
    Николаев
    Поднял бы на 0.4 бара на закрытом кране, или на 0,6 бара -4-ка и 6-ка соответственно. Этого очень мало, потому что при открытом кране давление падает пропорционально расходу. Вы разницы большой не почувствуете. Модели, которые я указывал раннее смогут более менее обеспечить работу 1 точки водоразбора, колонка будет зажигаться, но давление на входе из системы нестабильно и на выходе тоже будет меняться. Лучше поверхностный насос +электронный контроллер поставить с напором до 4 бар и расходом до 40 л/мин (например PKm-60 и BRIO-2000) и забор из промежуточной накопительной емкости 200-500 л. Емкость наполняется из системы запорным механическим клапаном (по типу туалетного бачка).
    Реле протока в насосах повышения давления может не сработать, если давление на входе близкое к нулю, а электроника срабатывает при падении давления и по любому запустит насос.
     

Поділитися цією сторінкою