    Вартість склопакета збільшиться до 100 грн. Це багато? Через скільки років ви плануєте замінити встановлене Вами вікно?

    А для того щоб було розуміння для чого це варто робити привиду сухі цифри для порівняння:

    • повітря має теплопровідність λ= 0.025 Вт/(м•K)); ρ= 1.23 кг/м3, при 10°C
    • аргон має теплопровідність λ= 0.017 Вт/(м•K), ρ= 1.70 кг/м3, при 10°C
    таким чином можна побачити, що аргон має низькій коефіцієнт теплопровідності і більшу об’ємну масу (знижає конвекційні втрати тепла)

    Наведу ще і порівняльний розрахунок для двох склопакетів, зроблений за допомогою програми Window 7.3 з умовами ДБН В.2.6-31:2006 без врахування краївих зон:

    • 4i-10-4-10-4i – R=0,84
    • 4i-10Ar-4-10Ar-4i – R=1,17
    Це розрахунок склопакету не вікна!!!

    R вікна буде гірше, оскільки Ваш профіль має приблизно R=0,64-0,65, а алюмінієва дистанційна рамка в склопакеті ще погіршить значення R вікна.


    Навіщо ви наводите посилання на ДБН В.2.6-31:2006, хай продавець надасть Вам розрахунок Rвікна по вашим конструкціям. Чи буде там 0,75 які необхідні під дану програму?! Я маю сумніви!

    точки кріплення.jpg
    --- добавлено: 26 вер 2015 у 16:42 ---
    Спеціально розрахував у нашій компанії для вікна 1200х1400 вартість аргону склала 56 грн.!

    Порівнював склопакети: 4i-10-4-10-4i та 4i-10Ar-4-10Ar-4i
     
    Останнє редагування модератором: 4 жов 2015
  2. Uh0

    Uh0 Бригадир

    Повідомлення:
    579
    Симпатії:
    196
    Адреса:
    Lemberg
    Не планую його заміняти поки не настане нагальна потреба.
    Обов'язково візьму документи по даному вікну, бо без них кредиту не дадуть. Умова попадання під держпрограму першочергова. Тому продавець в курсі справи.
     
  3. Uh0

    Uh0 Бригадир

    Повідомлення:
    579
    Симпатії:
    196
    Адреса:
    Lemberg
    Метал, мені сказали, 1.4 мм. Наскільки це суттєво?
     
  4. ViknaStar

    ViknaStar Майстер

    Повідомлення:
    164
    Симпатії:
    54
    Адреса:
    Киев
    Рахувати треба! Перш за все вітрове навантаження на конструкцію, а для цього потрібно знати куди ви плануєте ставити вікна (місцевість, поверх, скільки поверхів у будинку), а також знати момент інерції армування Ix, Iy.
     
  5. Uh0

    Uh0 Бригадир

    Повідомлення:
    579
    Симпатії:
    196
    Адреса:
    Lemberg
    Того ніхто робити не буде. 2 пов, там вітри не сильні. Навпроти дерева або інші багатоповерхівки.
     
  6. ViknaStar

    ViknaStar Майстер

    Повідомлення:
    164
    Симпатії:
    54
    Адреса:
    Киев
    Я би не був такий категоричний, що не хто не буде :), ось вам розрахунок вітрового навантаження по одному з Ваших вікон:

    Вітрове навантаження_форум країна майстрів.pdf

    Звісно, що для 2 поверху та з незначними розмірами конструкцій це не має великого значення, але наприклад вже від 9 поверху це набуває значення.

    Стосовно вашого запитання на рахунок армування товщиною 1,4 мм, враховуючи невеликі розміри вікон та етажність, то можна залишити!
     

    Вкладення:

  7. Uh0

    Uh0 Бригадир

    Повідомлення:
    579
    Симпатії:
    196
    Адреса:
    Lemberg
    @ViknaStar, дякую за розрахунок. Бачу маєте програму спеціальну. Я хіба б в ревіті порахував, тільки там мудохатись довго.
    На рахунок заповнення аргоном - прийняв позитивне рішення.
    Ще питання по напиленню. Воно буває різної жорсткості. Зараз орієнтований на напилення з середньою жорсткістю. Чим одне технічно відрізняється від іньшого.
     
  8. ViknaStar

    ViknaStar Майстер

    Повідомлення:
    164
    Симпатії:
    54
    Адреса:
    Киев
    Не зовсім розуміє що Ви маєте на увазі! Існує 2 виду напилення:
    • тверде (Hard coating) має позначення «К»
    • м’яке (Soft coating) має позначення «i»
    Вони наносяться різними способами та по різному встановлюються у склопакет. Зараз на ринку у більшості випадків використовують скло з м’яким покриттям, а от різниця між ними полягає у коефіцієнті емісії ε, навіть є класи енергозберігаючого скла згідно ДСТУ Б.В.2.7-228-2010:

    Клас - Коефіцієнт емісії ε

    і1 – до 0,0025
    і2 – 0,026-0,060
    і3 – 0,061-0,085
    і4 – 0,085-0,110
     
    Останнє редагування: 2 жов 2015
  9. Uh0

    Uh0 Бригадир

    Повідомлення:
    579
    Симпатії:
    196
    Адреса:
    Lemberg
    Ще питання про пордок вікон. Є такий документ:
    тобто виходить що конструкція повинна бути 4М1-10Ар-4і-10Ар-4і?
     

    Вкладення:

  10. ViknaStar

    ViknaStar Майстер

    Повідомлення:
    164
    Симпатії:
    54
    Адреса:
    Киев
    1) ДСТУ Б В.2.7-107-2008 – втратив чинність (дата скасування дії 01.01.2015)
    2) Більш ефективніша формула 4i-10Ar-4-10Ar-4i
     

    Вкладення:

Поділитися цією сторінкою